ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Im livemonitor die Lufteinlasstemperatur mit der Außentemperatur vergleichen dann müsste man sehen, ob man einen Kältesee hat. Kann dabei auch unterschiedliche Werte aufgrund der unterschiedlichen Positionen durch Sonnenschein usw geben.
Drosseln auf 40% bringt schon was gegen Takten, weil das Temperaturdefizit langsamer abgebaut wird oder erstmal weiter ansteigt.
Schlechtere AZ kann daran liegen, dass die mit zu geringe Differenz zwischen vor und Rücklauf errechnet wird, weil die Temperaturfühler für Vor und Rücklauf nicht kalibriert sind und fehlerhaft messen. Schon 0,3 Grad macht da schon viel aus.
Drosseln auf 40% bringt schon was gegen Takten, weil das Temperaturdefizit langsamer abgebaut wird oder erstmal weiter ansteigt.
Schlechtere AZ kann daran liegen, dass die mit zu geringe Differenz zwischen vor und Rücklauf errechnet wird, weil die Temperaturfühler für Vor und Rücklauf nicht kalibriert sind und fehlerhaft messen. Schon 0,3 Grad macht da schon viel aus.
M
Mosel-2024-714.02.26 20:02Hesse93 schrieb:
Im livemonitor die Lufteinlasstemperatur mit der Außentemperatur vergleichen dann müsste man sehen, ob man einen Kältesee hat.Danke! Habe ich schon gemacht unter Einsatz von EbusD und Home Assistant mit 3 zusätzlichen kalibrierten Shelly Thermometern.
Keine Hinweise auf einen Kaltluftsee.
T
Tolentino01.03.26 12:46Hier meine Zahlen für Feb:
Zum Haus:
155m² Wohnfläche (162m² beheizte Fläche)
Kein Keller
Fußbodenheizung
Baujahr 2022 (Gebäudeenergiegesetz 2020 = KfW 70)
3 Personen Haushalt.
Osten von Berlin
Zur Heizung:
Vaillant artotherm plus 75/6
Unitower plus
Vorlauf -min 20°C, -max 35°C
Heizkurve 0.2
Wunschtemperatur 21°C
Warmwasser 49°C
Verbrauch, abgelesen am Unitower:
Strom: 576 kWh (davon Warmwasser unbekannt); Vormonat: 786; Vorjahr: 556 kWh
Energierzeugung (Umweltertrag) Heizung: 1698 kWh
Energieerzeugung WW: 143 kWh
daraus berechnete Arbeitszahl: 4,2 für Heizen und WW
Durchschnittliche Außentemperatur lt. Wetterkontor (01.02.-28.02.): 1,2°C (VJ: 1,6°C)
Durchschnittliche Minmaltemperatur des Monats (01.01.-30.01.): -1,7°C (VJ: -2,2°C)
Der Mehrverbrauch gegenüber VJ von ca 3,6% hält sich in Grenzen. Auch wenn es am Anfang noch sehr kalt war - die letzten paar Tage waren ja sehr warm.
Zum Haus:
155m² Wohnfläche (162m² beheizte Fläche)
Kein Keller
Fußbodenheizung
Baujahr 2022 (Gebäudeenergiegesetz 2020 = KfW 70)
3 Personen Haushalt.
Osten von Berlin
Zur Heizung:
Vaillant artotherm plus 75/6
Unitower plus
Vorlauf -min 20°C, -max 35°C
Heizkurve 0.2
Wunschtemperatur 21°C
Warmwasser 49°C
Verbrauch, abgelesen am Unitower:
Strom: 576 kWh (davon Warmwasser unbekannt); Vormonat: 786; Vorjahr: 556 kWh
Energierzeugung (Umweltertrag) Heizung: 1698 kWh
Energieerzeugung WW: 143 kWh
daraus berechnete Arbeitszahl: 4,2 für Heizen und WW
Durchschnittliche Außentemperatur lt. Wetterkontor (01.02.-28.02.): 1,2°C (VJ: 1,6°C)
Durchschnittliche Minmaltemperatur des Monats (01.01.-30.01.): -1,7°C (VJ: -2,2°C)
Der Mehrverbrauch gegenüber VJ von ca 3,6% hält sich in Grenzen. Auch wenn es am Anfang noch sehr kalt war - die letzten paar Tage waren ja sehr warm.
Liebe WP-Experten,
ich bräuchte mal euren Rat. In meiner Doppelhaushälfte werkelt seit November 25 eine Arotherm mono 55/8, nur HK, ein Kreis. Der HB wollte den Puffer (100l) nicht in Reihe anbinden, aus bekannten Gründen. Jetzt habe ich also eine parallele Anbindung, allerdings mit Bypass des Vorlaufs am Puffer vorbei zur Heizkreispumpe. Der Rücklauf muss auf jeden Fall durch den Puffer. Alle Verbindungen zum Puffer und der Bypass sind mit Kugelhähnen absperrbar. Im Moment ist das als Trennpuffer mit Stichnbindung eingestellt. Den Thermischen Abgleich habe ich gemacht, das passt soweit für mich. Jetzt in der Übergangszeit würde ich den Puffer gerne als Rücklaufpuffer ohne Verbindung zum Vorlauf umstellen. Da wäre nur die Heizkreispumpe "im Weg". Mein HB hat jetzt vorgeschlagen, die zweite Pumpe einfach von der Stromzufuhr zu trennen.
Jetzt meine Frage: Würde das eurer Meinung nach gehen? Stellt die Pumpe keinen größeren Widerstand dar? Und wenn das klappt: Wäre das als Dauerlösung denkbar oder würde die (inaktive) Pumpe irgendwann Schaden nehmen?
ich bräuchte mal euren Rat. In meiner Doppelhaushälfte werkelt seit November 25 eine Arotherm mono 55/8, nur HK, ein Kreis. Der HB wollte den Puffer (100l) nicht in Reihe anbinden, aus bekannten Gründen. Jetzt habe ich also eine parallele Anbindung, allerdings mit Bypass des Vorlaufs am Puffer vorbei zur Heizkreispumpe. Der Rücklauf muss auf jeden Fall durch den Puffer. Alle Verbindungen zum Puffer und der Bypass sind mit Kugelhähnen absperrbar. Im Moment ist das als Trennpuffer mit Stichnbindung eingestellt. Den Thermischen Abgleich habe ich gemacht, das passt soweit für mich. Jetzt in der Übergangszeit würde ich den Puffer gerne als Rücklaufpuffer ohne Verbindung zum Vorlauf umstellen. Da wäre nur die Heizkreispumpe "im Weg". Mein HB hat jetzt vorgeschlagen, die zweite Pumpe einfach von der Stromzufuhr zu trennen.
Jetzt meine Frage: Würde das eurer Meinung nach gehen? Stellt die Pumpe keinen größeren Widerstand dar? Und wenn das klappt: Wäre das als Dauerlösung denkbar oder würde die (inaktive) Pumpe irgendwann Schaden nehmen?
A
ajokr202502.03.26 13:52Vaillant lässt auch den Sommer über die Heizkreis- und Gebäudepumpe einmal am Tag anlaufen, damit sich die Motoren nicht festsetzen. Dann ist die Pumpe im schlimmsten Fall hinüber. Dein Heizi könnte natürlich noch einen Bypass um die Pumpe herum bauen, dann könnte man sie auch ausbauen.
Andere Baustelle: Bei mir funktionierte der Bypass nicht, weil der Temperaturfühler für die Systemvorlauftemperatur im Puffer sitzt. Dann war es am Fühler im Heizkreis wärmer als im Puffer, und die WP hat den Heizkreis abgestellt. In dem bekannten Schweizer Schema mit Stichanbindung sitzt der Systemtemperaturfühler im Rohr nach dem Bypass. Ist das bei dir so umgesetzt worden?
Andere Baustelle: Bei mir funktionierte der Bypass nicht, weil der Temperaturfühler für die Systemvorlauftemperatur im Puffer sitzt. Dann war es am Fühler im Heizkreis wärmer als im Puffer, und die WP hat den Heizkreis abgestellt. In dem bekannten Schweizer Schema mit Stichanbindung sitzt der Systemtemperaturfühler im Rohr nach dem Bypass. Ist das bei dir so umgesetzt worden?
Dann ist die Pumpe im schlimmsten Fall hinüber.Warum wäre die Pumpe im Sommerbetrieb hinüber? Meine Frage ist, ob es möglich wäre, den Vorlauf einfach durch die (abgeschaltete) Heizkreispumpe zu drücken, ob die dabei vielleicht kaputt gehen könnte. Ob Sommer oder Winter wäre doch erstmal egal, oder? Ich könnte sie im Sommer natürlich auch wieder aktivieren, wenn das besser ist. Es geht mir primär darum, jetzt in der Übergangszeit die Rücklaufanhebung möglichst zu vermeiden.
In dem bekannten Schweizer Schema mit Stichanbindung sitzt der Systemtemperaturfühler im Rohr nach dem Bypass.Also, im Puffer sitzt kein Fühler, das hatte ich mit dem Heizi besprochen, weil es da wohl manchmal Probleme mit der Steuerung gab. Die erfolgt bei mir ausschließlich über die Werte der Außeneinheit, scheint mir. Geht es um den Fühler, der den Wert auch an die App liefert? Keine Ahnung, wo der sitzt. Wo kann ich das erkennen?