W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

Tolentino24.01.23 16:17
Jimmytri schrieb:

Das geht auch über die Restförderhöhe. Wenn du den wert runter setzt, dann ändert es die Durchflussrate.
Bei mir nicht. Wir haben es ganz doll runter gesetzt. Ich habe immer noch die 1260l/h. Bei Prozent Pumpenleistung tut sich was.

Aber ich rechne jetzt erstmal den Energieertrag zu Fuß aus...
Tolentino24.01.23 16:23
Apolyxo schrieb:

Vorlauf-Rücklauf*Durchfluss*1,16
Vorlauf-Rücklauf muss ne Klammer rum oder?
Vorlauf: 29,3°C
Rücklauf: 28,1°C
Durchfl: 1264 l/h

1759,488 (was eigentlich, Watt?)

Live Monitor hatte ind dem Moment 0,7 Kälteleistung und 0,9 Stromverbrauch.

Klingt nicht richtig - oder?
Apolyxo24.01.23 16:26
Tolentino schrieb:

Klingt nicht richtig - oder?

Die beiden Werte passen leider zusammen. Kann aber nur scheinbar ungewöhnlich sein. Es ist gut möglich dass Vaillant hier einfach Vorlauf-Rücklauf*1,16*Durchfluss nimmt und den Stromverbrauch abzieht um die Kälteleistung zu ermitteln. Dann würde ein kaputter Rückfluss-Sensor hier beide Werte fälschen.

Kannst du die Spreizung mal mit Infrarotthermometer plausibilisieren? Ist die wirklich ca. 1 K?
Tolentino24.01.23 16:35
So hier mal die Verrohrung bei mir aus verschiedenen Perspektiven.
Wenn ich mein IR Thermometer wieder finde mache ich das, sobald mir jemand sagt, was Vorlauf und was Rücklauf sind...


Nahaufnahme von Heizungsrohren, Ventilen und Kupferverbindungen in einem Heizungsraum.

Wasser-Drucktank mit Kupferleitungen, schwarzen Schläuchen und grünem Band in einer Sanitäranlage.



Messing-Ventile, Rohre und Ausdehnungstank einer Heizungsanlage mit Isolierung.
Jimmytri24.01.23 16:44
Tolentino schrieb:

Bei mir nicht. Wir haben es ganz doll runter gesetzt. Ich habe immer noch die 1260l/h. Bei Prozent Pumpenleistung tut sich was.

Aber ich rechne jetzt erstmal den Energieertrag zu Fuß aus...
Bei mir hat es erst ab 250mbar etwas verändert.
Tolentino24.01.23 16:45
da bin ich auch. Ich suche jetzt erstmal mein IR-Thermometer...