Maintenant, indépendamment de toute compréhension concernant la caméra thermique, etc. :
Dès qu’il y a une différence de température (en Kelvin) entre l’intérieur et l’extérieur d’un élément (mur/porte/fenêtre, etc.), un échange d’énergie a lieu.
Cet échange d’énergie – dans notre cas en hiver une perte de chaleur – peut être facilement calculé :
La perte de chaleur H = A x Delta Temp x valeur U de l’élément
A = surface, pour un mur de 3 m de largeur et 2,5 m de hauteur, cela fait 7,5 m²
Delta Temp = 30 Kelvin pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure de -10°C
La valeur U de l’élément :
Valeur U ancienne = mur d’un vieux bâtiment ~ 1,00 W/m²*K (peut être un peu plus ou moins)
Valeur U nouvelle = mur d’un bâtiment neuf ~ 0,20 W/m²*K
Maintenant, on peut facilement calculer la perte de chaleur :
Mur ancien :
H = 7,5 m² x 30 K x 1,00 W/m²*K = 225 Watt
Pour compenser la perte de chaleur de ce mur, afin que la pièce ne se refroidisse pas, il faut fournir une puissance thermique de 225 Watt dans la pièce.
Mur neuf :
H = 7,5 m² x 30 K x 0,20 W/m²*K = 45 Watt
Pour éviter le refroidissement dans un bâtiment neuf, il faut simplement fournir 1/5 de l’énergie de l’exemple ci-dessus.
Voilà pour le sujet « L’isolation ne vaut pas le coup ».
Le meilleur dans toute cette histoire :
Si tu ne veux pas de système d’isolation thermique par l’extérieur, prends un mur monolithique (un seul matériau).
Nous, par exemple, utilisons une brique, une Poroton T8.
Elle a, avec une épaisseur de 36,5 cm (c’est la méthode la plus courante chez nous en Bavière), une valeur U de 0,21 W/m²*K.
L’exemple ci-dessus n’est donc absolument pas tiré de l’air ni du charlatanisme.
Tout autre chose que ce simple fait qu’IL Y A TOUJOURS un échange d’énergie ne fait que te perturber et ne sert à rien ici.