Ahora, independientemente de todo el entendimiento respecto a cámaras termográficas, etc.:
Tan pronto como haya una diferencia de temperatura (en Kelvin) entre el interior y el exterior en un componente (pared/puerta/ventana, etc.), se produce un intercambio de energía.
Este intercambio de energía — en nuestro caso, en invierno una pérdida de calor — se puede calcular fácilmente:
La pérdida de calor H = A x Delta Temp x valor U del componente
A = área, en una pared de 3 m de ancho con una altura de 2,5 m son 7,5 m²
Delta Temp = 30 Kelvin con una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior de -10°C
El valor U del componente:
Valor U anterior = pared de un edificio antiguo ~ 1,00 W/m²*K (puede ser un poco más o menos)
Valor U nuevo = pared de un edificio nuevo ~ 0,20 W/m²*K
Ahora se puede calcular fácilmente la pérdida de calor:
Pared antigua:
H = 7,5 m² x 30 K x 1,00 W/m²*K = 225 vatios
Para compensar la pérdida de calor de esta pared, para que la habitación no se enfríe, debo suministrar una potencia térmica de 225 vatios dentro de la habitación.
Pared nueva:
H = 7,5 m² x 30 K x 0,20 W/m²*K = 45 vatios
Para evitar el enfriamiento en un edificio nuevo, solo necesito emplear 1/5 de la energía del ejemplo anterior.
Eso es todo sobre el tema de que aislar no vale la pena.
Lo mejor de todo:
Si no quieres un sistema compuesto de aislamiento térmico exterior, opta por una mampostería monolítica (un solo material).
Nosotros, por ejemplo, utilizamos un ladrillo, un Poroton T8.
Este tiene, con un grosor de 36,5 cm (que es el método constructivo más común en Baviera), un valor U de 0,21 W/m²*K.
El ejemplo anterior, por lo tanto, no está inventado ni es ningún truco.
Todo lo demás, aparte de este simple hecho de que SIEMPRE se produce un equilibrio de energía, solo te confunde y no tiene relevancia aquí.