压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)

  • Erstellt am 2023-03-24 09:38:55

kati1337

2023-03-26 10:06:07
  • #1
如果当时问题已经存在。你提供的数字并不能说明启动次数是如何分布在运行小时数中的。你假设是线性分布,但也有可能是在后期某个时间点出了故障。正因为如此,才需要等待。
即使问题最初就存在而第一个技术人员没有发现,你依然有很大机会让下一位技术人员发现。

因为“太贵”而不签维护合同,然后在6.5年后出现故障时抱怨,而数据显示问题早就存在,这种想法确实有些简单。
 

Reggert

2023-03-26 11:02:56
  • #2


在零下15度时,我们的供暖曲线上的供水温度正好是27度,对我来说感觉并不“暖”,但如果冬天我又被说地板凉的时候,我很乐意让你来听听,地暖到底有没有开。
 

Bookstar87

2023-03-26 15:23:08
  • #3
好的。还是保持95%这里人都有的普通标准吧。你可能住被动房或者室温20度。还有些穴居人,根本没有暖气。 现在有人说维修会更好,认真吗?通常做调试安装的暖气工会做维修。像往常一样,他们没什么头脑,系统死循环运行。这在这里真的不奇怪。谁和热泵签维护合同,要么是完全没头脑,要么太有钱,或者两者都有。
 

xMisterDx

2023-03-27 19:11:52
  • #4
即使我平时常常站在工匠一边……在这里却暗示一个外行人很笨,处理他的热泵方法错误,因为他没有每月拿出图表进行分析……

我也有类似的看法。专业人员在第一次维护时就应该注意到这个问题。

我把它比作现代的启停自动发动机。如果传感器出了问题,冬天每个红绿灯前发动机都会熄火。专业人员会立刻想:“糟了,在零下5度,这一定是故障……”。
然而,外行人却为这项现代技术感到高兴,显然即使在零下5度的情况下,也能在行驶500米后自动关闭发动机。一个外行人怎么会知道即使是现代发动机也不能应对这种情况呢?
学校里并没有教导说,最好等待机油达到55摄氏度,才给发动机适度负荷。

不是每个人都学过工程科学或者学过技术知识,也不是每个人业余时间对此感兴趣。
不能指望一个外行人了解他热泵的最佳启动特性。

尤其是当连专业人员在维护时也无法做到这一点。
 

xMisterDx

2023-03-27 19:23:34
  • #5
顺便说一下,为什么有些人对购买[ne Wärmepumpe](热泵)有很大顾虑的一个原因是……运营人员往往毫无头绪,完全解释错误。技工调校错了。
最后就是说:
什么??您没有读过手册,没有学习过两个学期的热力学,也没有在2-3个月内对热泵进行优化?
那好吧,如果3年后设备坏掉,那只能怪您自己了。所有内容都写在这儿,20到658页。是的,就按照附录3B中的优化表。什么?不,您必须正确求解微分方程,我们可不能代替每个人做这个。是的,初始值也很重要……请问,您数学四课程上睡觉了吗?
 

RotorMotor

2023-03-27 19:35:56
  • #6
是的,理想的情况当然是这样的大家电规定必须有10年甚至更好的20年质保。

或者设备能够更好地自我监控。
以前汽车还需要自己测量机油液位,后来有了传感器,现在甚至不需要机油了。 ;-)
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
19.05.2021盐水热泵的经验491
08.06.2017光伏系统,如何利用类似热泵的经验?64
23.10.2016没有批准任何供暖?!15
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
05.11.2019单体结构中使用哪种热泵?33
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
02.03.2020安装了错误的供暖系统——问题和后果?25
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
02.10.2021供暖维护合同——应该花费多少?27
06.03.2023Alpha Innotec 热泵故障23
12.02.2022住宅通风维护合同,更便宜的过滤器29
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14