关于热泵高效运行的说法依然没有改变。
 

michert

2019-11-27 17:18:55
  • #2

请手动打开所有ERR装置,并消除热包层内较大的温差。进行热平衡校准,如有需要可用暖风机为浴室加热。

ERR装置也非常耗电。我有24个加热回路,一个ERR需要1.5瓦。全年下来超过300千瓦时 (!)
 

Bookstar

2019-11-27 17:28:33
  • #3

哇,真不可思议,为什么它们需要这么多电?

如何正确调整地暖分配器中的流量?我认为ERR完全打开不是问题。调节供暖系统的供暖曲线也没问题。

但是流量调节器应该怎么调?
 

michert

2019-11-27 17:40:21
  • #4
这取决于你的 ERR。我的都是失电常闭。也就是说,我必须把所有房间的控制面板都调到6,才能有开启的采暖回路。所有的执行器都会一直运转。

先把所有的 ERR 调到6,看看会发生什么。然后调低供暖曲线。房子稳定下来需要几天时间。
 

Heinz2k

2019-11-27 17:42:20
  • #5
这是一门独立的学问,你通过它来调整每小时通过加热回路的水量。大致的目标是在各个加热回路的回水温度大致相同,并且保证一定的前后温差(请注意厂家说明)。但你需要几周时间来正确调节。这也取决于你的系统,你必须保证最小流量。去[pinkene Forum],那里你能获得更多信息。
 

Bookstar

2019-11-27 18:19:07
  • #6
你们把ERR设置成多少了?都是3还是5?都一样吗?
 