LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW

  • Erstellt am 2020-01-24 08:38:20

freisinger

2020-02-05 06:40:07
  • #1
Daniel-Sp,我只能告诉你报价中写的内容。那里有两个储罐(300升生活热水罐和200升供暖缓冲罐)。据他说,计算是由一家外部工程公司完成的。按照0.16,大约需要20瓦/平方米,但我认为这不太现实。低于30瓦/平方米,感觉不会很舒适。
 

Daniel-Sp

2020-02-05 08:14:06
  • #2

你怎么得出这个结论的?你计算过吗?如果计算过,是按什么计算的?考虑了内部热得失吗?是按照PPHP计算的吗?还是暖通师傅的直觉说法?
举个例子。我们的热工参数是0.201,没有任何受控居室通风,今年自然温度最低也没有低于-4°C。
计算的采暖负荷(不是按PPHP计算)在22°C室温下是4400W。室温是22°C。热泵每天运行4-8小时,以最低2千瓦负载,前水温在24-26°C之间运行。计算中包含了很多余量。
如果HT 0.16的计算是对的,那么采暖负荷就那么低,恭喜你。如果你因为怕冷买了过大的热泵,运行时只会出问题。
请认真核查采暖负荷计算,购买合适尺寸的热泵。
地暖设计也是一样,不能简单用瓦数/平方米计算,而是要考虑房间采暖负荷。内侧走廊每平方米采暖负荷明显低于带窗户和外墙且温度要求更高的浴室!如果整个房子都按x瓦/平方米设计,浴室会太冷,走廊会太热。这种设计方式不幸的是很常见。
关于蓄热器,如果暖通师傅非卖蓄热器不可,那就买最小的,安装在回水侧,不要用分隔蓄热器!
我觉得你需要更深入了解这个话题。地暖拆除困难,瓷砖和洗手盆可以轻松更换。大多数业主在浴室和厨房的设计上投入了很多时间和精力,却没好好管理采暖问题。别犯同样错误。不幸的是,你必须自己核查计算,别轻信以后不会住在这房子、也不承担能源费用的人。
 

freisinger

2020-02-05 08:34:39
  • #3
Daniel-Sp: 不要误会。这一切并不是基于我的主张,而是我只能转述暖气工程师所说的话。我是外行,正在自学并寻找做出正确决定的方式。 目前确实很难找到一个称职的暖气工,而不是一味地沿用他们的“老”做法。 然后我会更深入地研究地板采暖的设计。但这只有在我找到一个有相同理解的暖气工程师时才会奏效。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben