六户家庭住宅的热泵容量不足?

  • Erstellt am 2017-10-07 16:17:53

Bembe

2017-10-08 09:33:47
  • #1
首先非常感谢这些提示。关于推荐的供暖负荷计算,我想知道
a) 它在2012年的建筑规划中是否必须进行?
b) 我应该找谁,开发商还是暖气安装工?
c) 以上这些人是否必须把这份计算结果交给我这个购房者?
我更倾向于认为——如果我怀疑设备容量不足的情况属实——所有相关人员都会保持沉默。那怎么办?聘请鉴定专家,仅凭怀疑,这费用是多少?业主委员会会配合吗?正如这里正确指出的那样,供暖费用对房子里的四个房东来说只是一个过账项目。
 

tomtom79

2017-10-08 11:18:21
  • #2
我更倾向于和其他业主讨论他们的使用行为!

热泵必须严格设定等等。

一个小问题,你们的热水有多热?

地暖系统中的前进水温度在热泵那里是多少?

公寓里的温控器设定温度是多少?
 

Alex85

2017-10-08 12:07:32
  • #3
如果六个业主中有四个已经出租了,那么完全不会发生任何事情,费用也由租户自愿承担。要么接受,要么放弃。
 

Bembe

2017-10-08 12:09:00
  • #4


嗯,六位房主中有四位是租户,他们对能源费用完全不在意,总是将暖气开到最大,这种情况对我来说不太可能。此外,公寓内的温度只能通过恒温器调节;所有其他设置可能只能直接在设备上进行。而且据暖气安装工说,这些设置是正确的。
 

tomtom79

2017-10-08 12:09:47
  • #5
最迟当第一个租户因附加费用过高而退租时,人们才会开始讨论。
 

Joedreck

2017-10-08 12:23:23
  • #6
当然,设备上的数据是正确的。确实会变暖。其他的他不感兴趣。这就是问题所在。供暖负荷计算首先根本不一定要做。也可以估算。只是这样做很笨。热泵对过高的供水温度以及所需的流量非常敏感。我个人认为这是完全的错误设计,导致高额的运行费用。加上供暖时的不当操作,问题就出现了。
 