KlaRa
2022-09-16 08:59:20
- #1
这里我可以插入一次讨论吗?
许多事情迄今为止被正确指出,但其他一些提示则有些令人担忧和/或不准确。
正确的是,功能加热用于检查所有用于安装地暖系统的构件。
由于此时的找平层仍然是“初始状态”,因为其中所含的水分在干燥/加热过程中还会产生较大的应力,且这些应力尚未解除,因此这个阶段必须分步进行,采用多个分级的温度步骤。
到此为止,一切正常。
然而,关于铺装准备加热,情况并不像“SaniererNRW123”所指出的那样,最高温度必须保持21天!
“21天”这一术语在DIN En 1264-4标准第4.2.4条中仅指水泥找平层安装后,应等待的时间,然后才应进行加热。
上述标准根本没有提及铺装准备加热时最大加热时间的阶段。
这也不可能有任何标准或规则,因为干燥条件(具体项目相关)、找平层的标称厚度以及结合材料的种类对于干燥速度都是决定性的。
例如,如果我将所有窗户紧闭,且找平层厚度为80毫米,那么即使加热到“永远”,找平层的铺装准备状态也不会达到。
这里,仅简单指出,铺设工使用的CM残余水分测量是关键,决定加热阶段(通常最多3天)是否足够,还是需要继续加热(当然也要通风)。
关于这个话题:如果我以后使用供水温度为30°C的热泵,预供水温度是否必须是50°C?
遗憾的是,答案是:不完全是。
为什么?
硫酸钙找平层在加热元件上的温度不得超过40°C。因此,50°C的温度限制绝对不适用于这种结合剂。
对于水泥找平层,最高温度应在功能加热后并在室温下等待约3天后设置,且应由加热系统能够提供!
因为铺装准备加热仅用于驱除多余的拌水,与后续的使用(低温加热)无关!
因此,对于这个话题的问题应该已经得到解答。
问候并祝好运:KlaRa
