盐水热泵的经验

  • Erstellt am 2015-10-23 21:40:36

Mastermind1

2018-05-17 21:49:04
  • #1
42000千瓦时产生的热量,而仅需6600千瓦时的电力几乎不可能。
这将是一个平均年运行系数为6.6。
通常盐水热泵的运行系数为4到5.5。
目前一般房屋的热量需求在6000到12000千瓦时之间。
这意味着你所提供的产生的热量是合理的。
但是所需的电力存在某种错误,还是屋顶上装有光伏系统,在夏季和阳光充足的冬日减少了电力需求?
 

Saruss

2018-05-17 22:04:17
  • #2


不,我没有那么高的年性能系数。这是因为一切调配得当,而且即使在长时间寒冷期后,我的热源仍能提供超过+5°C的盐水入口温度,通常在8到9°C左右;另一方面,我可以使用较低的供水温度(无能量回收,带水力平衡),外界温度为0°C时,我的供水温度仍远低于30°C——热泵需要克服的温差非常低,因此压缩机运行在性能系数图的右侧。
顺便说一句,测量(例如电力)是通过校准过的仪表进行的(尽管我的热泵电力的节省成本仅仅刚刚够本)。
 

spooky0815

2018-05-17 22:19:58
  • #3
谢谢大家的反馈——Sarrus,你的数据非常有启发性——我主要的目标是减少压缩机启动次数,减少加热棒的运行时间——热水温度设置为52度……这里48度肯定更好。

关于调整加热曲线,我会在这个房屋建设论坛中继续阅读和了解。

我的水暖公司在施工阶段特地钻了更深的孔,并选择了带有安全余量的更大热泵。显然他们在这方面不是很熟练。我的加热曲线最大设置为28度……因此启动次数肯定很多。

有人能给我解释一下Mastermind1关于单间温控器的观点吗?为什么在某些房间把温控器调到零是适得其反的?还是我理解错了?
 

Mastermind1

2018-05-17 22:31:51
  • #4
热泵依赖于最低流量。看看你热泵的技术参数表。如果热泵选得太大,这个要求就更高。通常那里会写明每小时的最低流量x升。

你可以在地板辐射散热器的分配器上读出每个回路实际运行的流量,通常以每分钟升数表示。转换成每小时后,你会发现达到最低流量已经很紧张。

如果你的单间温控器过早关闭(因为节约室温设定),那么一个回路接一个回路关闭,热泵就会因为达到供回水温度(对于剩余回路)而关闭,或者为了安全防止高压故障而停机。

这也就是说,你限流的单间温控器实际上成了瓶颈。

单间温控器实际上只适用于使用较少的房间……
 

Saruss

2018-05-17 22:36:03
  • #5
即使如此,现在几乎没有影响,只要房间都在隔热壳体内,邻近房间也会传递热量。即使将某个房间的温度完全调低,新房(不包括刚好40年的房屋)里的温度也只能下降2-3度。即使不低于最低体积流量,当关闭一些[ERR]时,回水温度也会更快上升,热泵也会停止工作。无论哪种情况,肯定都会有更频繁的启动。在良好隔热的房屋中,你应该可以轻松将所有[ERR]设置为30度,并且调低供暖曲线,直到达到舒适的温度(唯一可能的问题是浴室中供暖管路太少)。
 

spooky0815

2018-05-17 22:37:57
  • #6
感谢Mastenmind1的解释——原则明白了……我们家里调节器有固定的设置,绝不会去动它们。卧室都设为零,客房也是,除非特别情况才会调整。其他都是保持不变。

我还有一个问题,如果女主人想要一个温暖舒适的浴室地板,应该降低基础温度并把房间温控器调到最大,还是提高基础温度然后降低家里其他调节器?
 

类似主题
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
18.10.2016哪种热泵?通风系统 / 风冷热泵93
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
17.09.2020Proxon 空气对空气热泵的替代方案?28
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26