盐水热泵的经验

  • Erstellt am 2015-10-23 21:40:36

Strahleman

2020-05-10 15:11:28
  • #1


抱歉,之前没看到你的回复。别担心,我没把它当作攻击。
我说的不是供暖回路的蓄能罐,而是生活热水的储罐。热水总得储存起来。有不同的类型,比如卫生储罐、带换热器的生活热水储罐,或者分层储罐。后者对新鲜水处理站特别好,因为你上面总是有最热的水,下面分层的是冷水。

我也不会在供暖回路里再安装蓄能罐。
 

annab377

2020-05-10 16:28:38
  • #2
谢谢,不过我还有些不太明白。在分层储水罐的上面热层,温度难道不会明显高于“普通热水储罐”(超过60°C,因此没有军团菌问题,对吧?)?而且这对热泵来说明显比把180升的热水储罐加热到45°C要更费力,对吗?所以我以为分层储水罐主要用于燃气锅炉或太阳能系统,而不是热泵。

不过听起来很有趣。你估计分层储水罐加新鲜水站的投资成本,比一个180升或270升的“普通”热水储罐高多少?

在Nibe,有没有特别适合分层储水罐的型号,还是所有NIBE的地源水源热泵都适用?
你的分层储水罐总容量是多少升,每层的温度和容量是多少?
 

Joedreck

2020-05-10 16:58:45
  • #3
为了满足水质卫生,有不同的解决方案。保持热水在高温状态。意味着较高的热损失和较高的消耗,尤其是在使用热泵时。保持热水在低温状态,但储水罐要选择较小的,以便每天安全地消耗水。使用带有新鲜水的储水罐:热水始终是新鲜生成的。储水罐中的水温比所需的热水温度高约5摄氏度。我个人认为这是最好的解决方案,但成本最高。
 

Strahleman

2020-05-10 18:25:22
  • #4
储层中的温度取决于你的设置。在这里,也可以将目标温度设置为例如45摄氏度。

储层通常配备分隔板、层叠加热管或缓流回水装置,以优化储层内的温度分层。因此,在向储层中注水时,重要的是不要以高流量注入热水,而应以低流量注入,使水能分层而不被搅动。例如,使用Nibe S1155(或1255)可以很好地实现这一点,因为其流量非常低(290升/小时)。在该型号中,即使热水储罐为空,分层效果也会相当好。对于即时热水站,回水应通过防溅板等装置进行缓流,否则这种回水(在多个用水点开启时,回水流量可达到25升/分钟即1500升/小时)可能会破坏分层。

由于即时热水站的热交换器存在热损失,热水应储存得比目标温度高大约3到5开尔文,以确保达到所需温度。这样既非常卫生,也几乎没有军团菌滋生的机会。
 

annab377

2020-05-10 18:29:20
  • #5
好的,非常感谢你们两位,明白了。

你觉得像你这样的系统大概会贵多少?
 

annab377

2020-05-10 19:50:22
  • #6


当180升水箱放空一半后,热泵补充90升水大约需要多久?这是否取决于热泵的设置、光伏电力等,还是热泵通常会立即开始加热冷水并重新供给水箱?

一台FWS听起来不错,但这也意味着额外成本,甚至可能有更高的维护费用?

所以问题是,使用半空的180升水箱或者其他容量,补充速度到底有多快?谢谢。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben