盐水热泵的经验

  • Erstellt am 2015-10-23 21:40:36

Sebastian79

2016-05-01 13:14:08
  • #1
你甚至都没有做液压平衡,只是“随便”调节暖气——你还指望什么?
 

Legurit

2016-05-01 13:40:01
  • #2
说实话,我的耗能数值并不差。等暖气开了,我很期待看到你的数值。[Saruss Verbrauch] 真的是极其低。
 

Saruss

2016-05-01 13:42:49
  • #3
我似乎也有一个相对较温暖的盐水。那么在四月实现将供水温度提升到25°或类似的温度就有效了。除此之外,我第一年消耗了2000kWh,而在过去的12个月里仅消耗了1400kWh。看来新建筑加上剩余湿气似乎也起了一定作用。我还得看看日积温数据,但这个冬天并没有比前一个冬天暖和多少。
 

Sebastian79

2016-05-01 14:10:31
  • #4
我还得等,因为瓷砖已经铺好了——至少四周内不能供暖。

反正这些数据还没有什么意义,因为水力平衡和精细调整我只能在下一个冬天才能真正完成。

上次正常运行时的工作系数是6.3……当然不包括热水。但我不认为这能长期保持现实。
 

Legurit

2016-05-01 14:22:46
  • #5
一定要告诉我。 我非常感兴趣。 现在是四月,供暖费用是5.6。 冬天肯定也无法保持这么低。
 

Saruss

2016-05-01 14:24:12
  • #6
我的热泵在B0W35时的工作效率“仅”为4.8……在B5W35时已经达到5.4(这对我来说作为地热水入口温度已经是相当低的极限),而35°的供回水温度我大概在-18°左右才会达到,但正是在过渡季节,地热水会稍微暖和一点,供回水温度大约是25°C,此时工作效率超过6是正常的。热水供应时效率会降低,但因为全年用热总量大于热水量,所以这并不严重。夏天地热水入口温度通常接近10°,如果一天只用一次热水,工作效率也不会大幅下降。
 