盐水热泵的经验

  • Erstellt am 2015-10-23 21:40:36

guckuck2

2019-10-15 20:15:25
  • #1


奇迹倒不如说是你们做得好。
你们的用水习惯是怎样的?

事实上,我们的热水能源需求也比其他经验报告中提到的要高。夏天每个月仅热水用电都不会低于100千瓦时。可能是因为律师女士淋浴非常浪费水,她用的喷雾很细腻,所以水温开得很高。热水储存温度设定为46度,通常每天热水有两个加热周期。
 

Bookstar

2019-10-15 20:48:39
  • #2
热水我们设定在50度,循环每天运行8小时。用量我不太关心,最重要的是舒适。
 

Garten2

2019-10-19 11:10:32
  • #3


也许你可以再从这家公司获取一个报价。我们的年轻一代非常满意。但我不知道他们是否会去你所在的地区。
 

RoyalTS

2019-10-20 23:01:39
  • #4


感谢你们的提示,这对我帮助很大!附上更多信息:
- 如果钻孔泥浆无法通过下水道处理,则需额外500欧元(统一收费)
- 灌浆材料是标准的,热导率约为1瓦 :-(
- 行政手续等全部都包含在内。

如前所述:4.8kW(保证)约需15,000欧元。你们怎么看?我肯定还会再获取更多报价。

我还有一个关于设计的问题(我在这个领域还真是新手,希望问题不太蠢):
1. 主题:热负荷与探头尺寸:探头的功率必须完全符合计算的热负荷吗?还是可以略低?还是略高?我需要在DIN热负荷基础上额外加上生活热水量吗?
2. 具体来说,我们计算的热负荷(按照DinEN 12831)是5.1kW。这里已扣除所有地下室房间——但我们想加热2个房间。如果算上它们,热负荷是6.3kW。另外我们有一个带热回收的机械通风系统。如果设定通风热损失回收率为80%,可回收约1.3kW。总计即为6.3kW-1.3kW=5kW热负荷。如果这是正确的,我的探头保证功率4.8kW是不是有点偏低?(差0.2kW)
3. 改进的灌浆材料能帮到我吗?我在一个论坛看到,这种材料可以提升10-15%的功率——那样我就稳了?
4. 威斯豪普特(Weishaupt)的6.1kW热泵(WWP S 6IDT-2)适合这个系统,对吗?
5. 朋友告诉我,还得付钱请专家监督钻孔——这是必须的吗?
 

Saruss

2019-10-20 23:08:34
  • #5
那么,我这里包括了统一的处理费用(不包括排水管道的使用)和更好的回填材料,同时我也提前确定了钻孔的深度(为了保证性能,这样才不会太模糊 —— 根据不同的计算方法和地基情况,有人可能会建议钻孔太浅)。我让他们钻得更深了一些,但多出的几米在整体比较中价格并不算贵。现在看来,价格确实有点贵了。
 

RoyalTS

2019-10-21 09:45:32
  • #6
抱歉,我现在也有点困惑:关于上面:4.8kW是保证的制冷功率——那么这是否也是探头的总功率?关于第5点已经澄清:专家已经包含在报价中。
 

类似主题
06.08.2015光伏用于热水26
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
21.02.2016计算采暖负荷以确定地热热泵的大小24
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
04.05.2018淋浴里不再有热水了...13
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
16.04.2020实心或木材 / 钻孔或沟槽收集器35
24.08.2020带有热水或不带热水的花园淋浴12
16.06.2021地下钻孔密封14
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.04.20231970年度假屋的新供暖和热水系统解读13
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
27.01.2024具有明显增加的采暖负荷的房间的采暖表面12

Oben