SSaruss 2021-05-18 19:30:39#1我这边有一台地源热泵运行效率很高,大约7年来一直没有额外的缓冲罐。地面找平层的蓄热容量是小缓冲罐的几倍,所以真的不需要它。供暖期间室内温度波动(甚至没有[ERR]!)最大只有大约0.5°C。
Aannab377 2021-05-18 19:41:17#2 我这里运行了一台地热热泵,大约7年来一直非常高效,没有额外的缓冲。地面找平层的热容量是一个小缓冲的多倍,真的不需要缓冲。在供暖期内室内温度波动(即使没有ERR!)也只有大约0.5°C的最大值。 好的。嗯,ERR更多是负责温度波动的,对吧?所以还是把ERR去掉吧;)
我这里运行了一台地热热泵,大约7年来一直非常高效,没有额外的缓冲。地面找平层的热容量是一个小缓冲的多倍,真的不需要缓冲。在供暖期内室内温度波动(即使没有ERR!)也只有大约0.5°C的最大值。 好的。嗯,ERR更多是负责温度波动的,对吧?所以还是把ERR去掉吧;)
TTarnari 2021-05-18 19:51:38#3 好的。嗯,ERR主要是负责温度波动的,对吧?所以让人摆脱ERR ;) 你认识有人成功做到过这个吗?这是个认真的问题。我经常看到这样的说法,但还没见过真正有人做到过的报道。
Nnordanney 2021-05-18 19:53:32#4 是否应该在盐水热泵系统中省略缓冲罐 绝对应该。 高性能储罐配有两个双层光管换热器,比如SHWT的,这样是否足够? 这取决于你需要多少热饮用水。 缓冲罐和饮用水储罐没有关系。 你认识有做到这点的人吗?这是认真问的问题。 是的。我自己家暖气没装缓冲罐。能源顾问也没意见,KfW也不问 ;-)
是否应该在盐水热泵系统中省略缓冲罐 绝对应该。 高性能储罐配有两个双层光管换热器,比如SHWT的,这样是否足够? 这取决于你需要多少热饮用水。 缓冲罐和饮用水储罐没有关系。 你认识有做到这点的人吗?这是认真问的问题。 是的。我自己家暖气没装缓冲罐。能源顾问也没意见,KfW也不问 ;-)
SSaruss 2021-05-18 19:58:24#5 好吧。嗯,ERR更多是负责温度波动,对吧?所以要把ERR去掉 ;) 不过有不少建筑公司/暖气安装工会把这个“强加”给你(因为这比合理规划/调整要简单得多 => “只要暖和就行”)。 如果有必要,已经安装的EER也可以“关闭”。
好吧。嗯,ERR更多是负责温度波动,对吧?所以要把ERR去掉 ;) 不过有不少建筑公司/暖气安装工会把这个“强加”给你(因为这比合理规划/调整要简单得多 => “只要暖和就行”)。 如果有必要,已经安装的EER也可以“关闭”。
SStrahleman 2021-05-18 19:58:48#6在地热泵系统中是否可以不使用缓冲罐,仅使用例如SHWT公司的带有两个双面光滑管换热器的高性能储罐?缓冲罐绝对要取消,同样也取消任何液压分配器或其他无用的东西。在生活热水储罐中,你可以安装你最喜欢的设备。从光滑管换热器到带有新鲜水系统的高端分层储罐。 好的。嗯,ERR主要是负责温度波动,对吧?所以要解除ERR限制;)解除需要花钱,并且取决于负责人员。通常很难通过。或者你可以安装无线ERR(例如Heat it Z-Z-Wave),并把ERR放到抽屉里。这样即使你申请补贴,也不会犯补贴欺诈。
在地热泵系统中是否可以不使用缓冲罐,仅使用例如SHWT公司的带有两个双面光滑管换热器的高性能储罐?缓冲罐绝对要取消,同样也取消任何液压分配器或其他无用的东西。