冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

guckuck2

2020-09-29 15:55:32
  • #1
哎,这个季节怎么可能让盐水的供回水温度这么低呢?!这当然解释了结冰的原因。

两个理论。
1)用探头加热的水泥地暖,探头过载,需要修复或者甚至已经无法修复。绝对不要用探头烘干水泥地暖!
2)探头被关闭了,例如在分水器处。
 

neo-sciliar

2020-09-29 16:02:26
  • #2


空气-水热泵的(少数)优点之一
 

Stadtvilla19

2020-09-29 16:04:00
  • #3
不,地面找平程序是通过加热棒完成的,当时我们的盐水还没有连接。
嗯,我们已经通知了公司,但只要我们有热水而且不必坐在冷的环境里,对他们来说这不算紧急情况……所以只能等待,希望这段时间不会造成损坏。
 

neo-sciliar

2020-09-29 16:34:30
  • #4
不会产生损害,我们也曾经在一个冬天用这样的负温度供暖。只是效率较低(WQ进水到WQ出水的温差较小),而且热泵最终会关闭(根据型号不同,我的在-9°C时关闭)。
 

guckuck2

2020-09-29 17:35:11
  • #5


你能看到热水是否是通过加热棒加热的吗?

你外面有一个检查井吗,温度探头都集中在那里吗?都打开了吗?

热泵以前有过没有结冰问题和盐水温度低的问题吗?
 

Stadtvilla19

2020-09-29 18:04:12
  • #6
供暖系统于2020年7月1日投入运行,因为我们要搬进去,但很遗憾地是盐水管线仍未进入房屋,所以我们不得不用加热棒加热了两周的热水。然后盐水管线接通了,热源设备上的电加热选项被取消了,所以我认为供暖系统现在是无电加热运行的……盐水管线接通后,热泵运行了大约三到四周,期间没有结冰和故障。随后,我们的中央通风系统启用,该系统也由热泵控制。从这时起,大约在八月份,问题开始出现。维修工离开两天后,我们没有热水了,因为系统报了故障。于是有人又来了,检查了一切,调整了几个设置,之后系统又运行了几天没有问题……之后同样的故障又出现了,所以又有人来查看,但也没有解决问题。两周前,盐水管线被彻底冲洗了一遍,从此热泵运行没有故障。现在,只要夜晚寒冷,结冰现象就会出现,显然系统负荷增加了。
不,我们没有井道,供水和回水直接进入房屋,阀门也全开着。
我们的探头像是环路的形式,我想。就是说,三口钻孔基本上是相互连接的,就像我画的那样。

 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
17.10.2022使用设备加热地面找平层与使用热泵加热的成本比较?19
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
21.12.2023热泵的能耗65

Oben