盐水热泵的经验

  • Erstellt am 2015-10-23 21:40:36

Specki

2020-01-02 07:19:44
  • #1

这虽然不是你的问题,但仍然:做大你的系统!把你的屋顶装满!
我不明白为什么屋顶上只装这么小的光伏设备。
我现在会说,储能可以不要,但你可能为那个“+”和另外5000欧元的补贴需要它。
无论如何,几乎在所有地方,这里的建议也是:增加光伏面积!
 

Woogl

2020-02-04 16:51:52
  • #2
我也相信,地热热泵的故障率和维护强度较低,而且使用寿命更长。
压缩机在空气源热泵和地热热泵中是相同的……只是缺少了暴露在风雨中的外机部分。转动和活动部件更少……没有被冰层干扰的除霜过程,等等。
是否值得投资地热热泵……我们要等到10到20年后才能知道……等到第一批热泵的生命周期结束!
这个整体机组购置成本仅为3500欧元。如果设备真的坏了,也可以接受更换的成本。只是可惜,这种热泵真的不是赏心悦目的东西!
 

Markus1304

2020-02-20 19:56:44
  • #3
你好,

我们在我们的新建筑中安装了一台带深井钻探的盐水热泵。热水温度应该设置多高?我们目前设定为45度,这对我们来说也足够了。不过有人说这个温度不足以杀死军团菌。每周运行一次消毒程序是否足够,还是我们应该将温度设置得更高?

提前感谢您。
 

Mycraft

2020-02-20 20:53:44
  • #4
就像你现在做的那样就足够了。每周一次,超过60度。
 

Bookstar

2020-02-21 19:33:38
  • #5
最好别管那60度的温度了,没有必要。把热水温度调到48度。这样你会更舒服,因为45度已经相当凉了。按5开尔文的迟滞来说,这可能意味着洗澡时没有真正热的水了。
 

Tego12

2020-02-21 19:39:51
  • #6
Yo同意bookstar的观点...

防止军团菌的最好方法是使用一个合适容量的水箱,在正常使用情况下,所有水量每1到最多2天就会被全部消耗并更新一次。

即使你加热到60度……水箱的某个地方会达到60度,但水箱的其他层很长时间内达不到(而55度又不足以杀死它们),水管里更是达不到,尤其是在循环系统中会有问题。

总体来说,必须说对军团菌的恐惧被高估了……
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
08.06.2017光伏系统,如何利用类似热泵的经验?64
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
28.06.2023带地埋探头的盐水热泵经验?42
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20
04.03.20242024年小型旧建筑的热泵和光伏成本20
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40,土水热泵值得投资还是空气-水更好?15

Oben