2023-08-10 11:43:06
  • #1
我对数值无法发表评论,但建议特别是在你不知道如何评价时,进行一次独立的热负荷计算。我们请了一家工程咨询公司来做,他们计算了暖气和控制式居住空间通风系统,包括地暖的铺设位置,以及控制式居住空间通风系统的送风和排风位置。我们把这些交给了暖气安装工,他会按照这些来进行工作。
 

Herdeler

2023-08-10 11:44:49
  • #2
首先感谢你的回答! ,你能告诉我你是如何计算这个热负荷的,或者你用了什么工具吗?我用一些网上的粗略计算器算出来的结果却差别很大:
StiebelEltron计算器得出热负荷为8千瓦
heizleistungsrechner.de计算器得出2.39千瓦
ibo-plan.de计算器得出14.5千瓦
wärmepumpe.de计算器得出4.6千瓦

我对此也感到很困惑,所有计算输入几乎相同,却有这么不同的结果... :(

还有一个问题:在BAFA列表中,一方面标有热功率,另一方面标有额定热功率:
例如“一台”Arotherm,a-7/W35状态下的热功率为6.99千瓦,A2/W35状态下的额定热功率为2.77千瓦。这两个数值应该如何理解?
 

KarstenausNRW

2023-08-10 12:18:59
  • #3
请访问 grabenkollektor.Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank.de/Energieeinsparverordnung-heizlast html。

这是一个简单但非常精确的初步评估工具。一般情况下,其结果与TGA规划师的结果相差不超过5%。偏差通常是由于房屋最终的几何形状造成的。

热泵的尺寸应该倾向于偏小,而不是偏大。
 

Herdeler

2023-08-10 12:46:59
  • #4
谢谢,这种形式我还不太了解。这个计算器又“再次”给出了不同于其他许多计算器的数值 ????
有了控制式居住空间通风,我得到了6700W,没有控制式居住空间通风则是8200W。
那么哪个数据(例如BAFA列表中的)才是参考数据呢?是A-7/W35的热功率,还是A2/W35的额定热功率?

















型号 热功率 A2/W35 额定热功率 A-7/W35
大金 Altherma 3 H HT 10.72kW 6.87kW
威能 aroTHERM plus VWL 75/6 6.99kW 2.77kW


这两个供暖商的型号之间差异非常大……此外,其中一个还想安装两台级联的aroTHERM……
 

RotorMotor

2023-08-10 13:04:29
  • #5

听起来已经挺合适了。
你们的墙体结构和其他方面是怎样的,怎么会导致Ht这么差?


你这是从哪个列表得到的这些数值?
你是不是把COP和千瓦弄混了?

制造商称VWL 75/6 A在零下7度还能达到7千瓦的供暖功率。
 

xMisterDx

2023-08-10 13:10:08
  • #6
拿着这个去找专业人士……如果这里有人说,最好把[Wärmepumpe]设计得偏小……也许是这样,但那你就需要准确的供暖负荷,而不是估算。无论是在线工具还是安装工匠大师都无法提供这个。这样的工作应该由工程师来做……
 

类似主题
15.06.2016Bafa:带有检测证书的可再生能源热泵32
07.10.2016BAFA 资助技巧38
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
12.04.2019BAFA创新资助空气源热泵43
15.02.2020KFW55 资助 + BAFA 资助57
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
09.02.2020BAFA - 资助:申请提交前的房屋合同?10
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
20.04.2021BAFA 资助取决于“开发商确认”表格20
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
30.06.2023取消已确认的Bafa资助15
03.09.20242024年BAFA新补贴标准——还有KfW吗?15

Oben