好的,没问题。木材是可再生的,所以不能和石油相比。
 

DaSch17

2020-11-01 13:44:23
  • #2
大家好,

以下是与暖气安装师傅谈话的简要总结。先说一下:我们的总承包商(GU)几乎只和这位暖气安装师傅合作。因此,除非完全从总承包商的报价中剔除房屋技术部分,否则找其他师傅会非常困难。

总体来说,这位暖气安装师傅很亲切,耐心回答了我们所有的问题。他整体上给人一种专业的印象,虽然有点老派。举例如下:

- “智能电网(Smart-Grid)”这个概念他不熟悉
- 地暖管的铺设间距是凭“经验”和“感觉”来的。并不能总是保证最大间距10厘米,他一般会铺15厘米(浴室里则相应更密一些)。
- 暖气回路的长度他也是凭“感觉”,但最长不会超过120米
- 他不会为每个房间单独做热负荷计算,设备尺寸主要依靠个人经验。

他偶尔还会说类似“这东西很少有人问……”,这让我挺惊讶的。不过看来很多业主确实不太关注房屋技术细节,我觉得挺遗憾的。

关于空调问题,他很快就打住了,认为这和生态设计的40Plus房子不符,简单说就是不感兴趣。我猜测他不愿意安装空调,可能是因为——我从他说话中隐约听出——他没有安装这类设备的合法资质。安装这类设备需要某种制冷剂认证,对吧?

关于机械新风,他提出了一个我个人觉得很酷的方案,但技术上是否可行我无法判断:
- 在地基施工时会埋设管道,连接到新风系统,让外来的新鲜空气先经过地埋管道,从而被冷却(地温大约8度)。此外,在新风系统前还会安装一个冷却换热器进一步降温。冬季则有另一条路径,新风直接进入系统,不经过地埋管和冷却装置。这样就可以在“冬季”和“夏季”模式之间切换。
- 夏季额外的冷却则由空气-水热泵的送风温度控制在20度实现。

他推荐的新风系统厂家是WOLF。具体型号他还会去查。

这种方案能实现吗?有谁有相关经验吗?

据他判断,冬季空气-水热泵送风温度大约在25到28度之间,以达到22-23度的室温,浴室则是23-24度。浴室不需要额外的墙面暖气。但建议加装一个电加热毛巾架,用来烘干和加热毛巾。

空气-水热泵计划是用Vaillant品牌。设备可能是FlexoTHERM exclusive(配有aroCOLLECT)或Arotherm plus 或split。他认为FlexoTHERM的优点是非常结实、少故障且维护需求低。缺点是FlexoTHERM似乎不能申请BAFA补贴。AroTHERM上市时间不长,存在一些初期问题,相较之下维护成本较高,但能享受BAFA补贴。

你们怎么看这两款空气-水热泵?

我很认可Vaillant这个品牌。最好的是新风系统也用同一个品牌,即Vaillant的recoVAIR系统,我个人觉得很不错。你们觉得用Vaillant的空气-水热泵配合WOLF的新风系统合适吗?还是用Vaillant的全套方案更好?
 

Mycraft

2020-11-01 14:53:20
  • #3
听起来很像“我们一直都是这么做的”。这既可能是好事,也可能是坏事。


嗯,那夏天你得坐在热里,不是他。经验如何……如果热量进去了,就不会很快散出来,因为房子主要就是为了留住热量而建造的。

我肯定会至少给卧室装空调,或者在建造时就安装冷媒管道等等。他也不需要冷媒证。


没有特别的优势。如果Wolf更便宜就用它,里面的东西基本都一样。控制式住宅通风系统的差别很小。无论来自谁,控制式住宅通风系统单独使用都非常好用。


这里必须非常小心。这是给控制式住宅通风系统用的地热交换器,如果施工不细致,反而会带来更多麻烦而非好处。


是的,那会给地板降温。但对房内的空气温度和湿度几乎没有影响。这里和其他地方已经讨论过很多次了。虽然这种制冷几乎无成本,但并不冷却真正需要冷却的地方,效果不明显。

空调投资大致相当,每年运行成本约200欧元。这样你才能在想要的地方获得理想的温度。
 

OWLer

2020-11-01 15:09:03
  • #4


唉,他们似乎都一个模子刻出来的。我们的暖气师傅基本上电话里也是这么说的。不过当我亲自跟他见面后,我发现他知道的更多。我觉得他只是拿总承包商的标准费用(“我们一直都是这么做的——基本上都没问题”)。我们的师傅能做更多——不过前提是你得明确提出要求。

反正我和总承包商为我认为合同约定的内容吵了一架。结果是我让别人做了热负荷计算和地暖铺设规划。这花了我将近300欧,而且暖气师傅现在要严格按照这个来执行。

接下来怎么样,我们还得观察。到目前为止,我们距离屋顶覆盖还有至少一个月,所以这还不是特别紧迫。我也只推荐采取这种做法——不过不用争吵。这300欧虽说不多,但能得到一个独立的意见,也更容易进入讨论。尤其是在铺设间距和比如墙面供暖方面。

他们说得对。温暖而且价格合理。作为标准房主,这正是你委托并付费得到的。想要更多的人,会事先处理好。不幸的是,这里有一个帖子,上百条回复都是在争论如何让房子变暖或节省电费。为了你我幸运,我们事先做了功课,而不是等到“祸从天降”的时候。



不过我的暖气师傅最想安装ZEWO的“顶级”旋转热交换器。看起来这东西还是有一些小问题需要注意的。不过我们现在也买Wolf的了。
 

knalltüte

2020-11-01 18:39:36
  • #5


我猜你的意思是管道内的冷凝,然后最终发霉?

正是这个风险阻止了我们实施这个方案,还有“所谓”的低效率,尽管成本相对可控(我记得大约是1500到2000,因为我们需要在外面设置一个检修井,因为没有地下室……)
 

T_im_Norden

2020-11-01 18:47:39
  • #6
如果你在[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]中使用[Wärmerückgewinnung],[Erdwärmetauscher]反而是适得其反的。
 

类似主题
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
28.07.2020空气-水热泵新建 - 带地下室的单户住宅 - 型号?16
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben