KarlR

Hallo zusammen,

unser Haus befindet sich momentan im Rohbau. Die Fenster sind eingebaut und der Elektriker ist mit dem Schlitzen und Bohren der Wände fertig und klebt momentan die Unterputzdosen.

Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem Fenster das Anschlusskabel des Rollladens gerissen zu seien scheint.
Es ist viel kürzer als die anderen und oben knapp unter der Decke neben dem Rollladen wurde eine Dose gebohrt. (Ist bei den anderen Fenstern nicht)
Wahrscheinlich soll das eine Unterputzdose werden in dem das Kabel verlängert wird.

Jetzt zu meiner Frage:
Habe ich eine Chance beim Bauträger dies als Mängel durchzusetzen?
Ich möchte keine Dose neben dem Fenster haben (Gardinenstange) und außerdem ist eine Verbindungsstelle mehr immer eine weitere Fehlerquelle.
Zahlen tue ich schließlich für einen heilen Motor mit kompletten Kabel.
Am liebsten wäre mir ein Austausch des Motors und somit ein neues Anschlusskabel welches dann direkt bis zum Schalter neben dem Fenster geführt werden kann.

Was sagt ihr dazu?
 
N

nordanney

Wäre mir persönlich so was von egal. Mangel? Ihr habt einen funktionierenden Rollladenmotor bestellt und bekommt ihn auch (Laienmeinung).
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Kein Mängel vorhanden. Ein Anschluss über UP-Dosen am Kasten ist sogar vorteilhafter.

Z.B. kann man so den defekten Motor viel schneller austauschen...

Ich würde sogar das Gegenteil verlangen (und bei mir auch so gemacht), sprich an jedem Motor eine UP-Dose und manchmal sogar li/re eine. hinterher wird dadurch vieles einfacher.
 
K1300S

K1300S

Noch ein Punkt: Bohren kannst Du dort auch ohne Dose nicht. Und auch meiner Erfahrung nach ist die Variante mit UP-Dose eher das übliche Vorgehen als die Ausnahme.
 