Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

Tolentino

16.11.2020 09:12:35
  • #1
Moinsen,

ahora también he recibido el cálculo y también un poco demasiado caudal para la bomba (1421 vs 1205).
Pero ahora también me he dado cuenta de que el TGA-Ing. ha planificado con tubos de 16x2 en lugar de 17x2? ¿cambia la dimensión del tubo algo en el caudal necesario? Perdona por la pregunta quizá tonta, pero siempre dormía en física y luego tan pronto como pude, la dejé como asignatura optativa.
 

Tolentino

16.11.2020 12:19:31
  • #2
Ok, acabo de descubrir que el modelo exacto no es importante para la BAFA. Por lo tanto, los cambios en la planificación son posibles, solo que la suma máxima de la subvención no puede cambiarse después del primer mes.
Bajo estos aspectos: ¿Alguien puede recomendar una combinación de bomba de calor aire-agua + ventilación controlada de aire interior con control común sin KNX? En general, la Geisha de Panasonic es considerada una maravilla en relación calidad/precio entre las bombas de calor aire-agua. ¿Existe una ventilación controlada de aire interior adecuada para ello?
O al contrario, la Zehnder es considerada la mejor ventilación controlada de aire interior, ¿existe una bomba de calor adecuada para ella?

Dimensiones necesarias:
Bomba de calor aire-agua: 6000 W carga térmica nominal
1421 l/h caudal volumétrico

Ventilación controlada de aire interior: 151 m³/h caudal volumétrico normal hasta 196 m³/h máx.

Gracias y saludos

Tolentino
 

lesmue79

16.11.2020 12:21:33
  • #3
Entonces mi Arotherm-Split 3,5 kW unidad exterior con Unittower 58/t5 alcanza, con el 100% de la potencia de la bomba, alrededor de 1200-1400 l/h, pero tendría que revisar bien esta noche... Por si sirve de referencia, pero siempre depende de la red de tuberías que haya conectada detrás.
 

Tolentino

16.11.2020 12:35:37
  • #4
¿Y con eso lográis el factor de rendimiento anual de 4,5? ¿Tenéis una ventilación controlada de viviendas?
 

OWLer

16.11.2020 18:38:47
  • #5
Esperamos estar acercándonos al objetivo. El asesor energético incluyó en su cálculo para KFW55 en algún lugar este pasaje.



Lo pasó a Vaillant y ellos añadieron tiempos de bloqueo de las tarifas de la bomba de calor y de repente estaba con la bomba de calor de 105. En cualquier caso, él dijo algo de que yo también tenía una carga térmica de 10 kW, por eso espero que la captura de pantalla encaje.

Yo, tonto, solo envié la planificación de la instalación y las cosas publicadas aquí. Me olvidé de enviar este formulario estándar con la carga térmica estándar y la carga térmica real. Lo corregí y ahora él lo enviará de nuevo a Vaillant y entonces, en lugar de una carga térmica de 10,x kW más los tiempos de bloqueo, ¿tendremos una carga térmica de 6,2 (normal) o 5,78 kW SIN tiempos de bloqueo EVU? Veremos qué resulta.

Entre líneas, incluso se disculpó un poco. Él mismo no quiere instalar bombas de calor sobredimensionadas, pero no tenía otros datos...

Está avanzando. No tan genial como yo imaginaba, pero mejor que el estándar.
 

OWLer

16.11.2020 18:45:34
  • #6


Por esa razón me decanto por Vaillant. Aunque en el plan = equilibrio térmico, todavía no veo sentido en un control conjunto de ambos sistemas. Bueno, si la BAFA lo quiere estrictamente, entonces lo haremos así...
 

Temas similares
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
23.09.2017Financiación para innovación de Bafa para bomba de calor posiblemente demasiado tarde - ¿qué ahora?15
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
01.12.2020Costos elegibles para bomba de calor134
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
28.07.2020Bomba de calor aire-agua nueva construcción - casa unifamiliar con sótano - modelo?16
13.09.2020Financiación BAFA para bomba de calor (bomba de calor aire-agua) en construcción con promotor inmobiliario25
01.12.2020Planificación de tecnología de calefacción y ventilación para casa unifamiliar KfW 40-Plus65
14.02.2024La financiación de Bafa para bombas de calor se suspenderá a partir del 31.12.2020.508
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben