El acumulador intermedio solo se necesita si se tiene regulación por habitación individual. Si se omiten ambos, lo cual es muy, muy sensato para el funcionamiento eficiente de la bomba de calor, se paga mucho menos dinero. Encontrarás ayuda al respecto en el foro HTD.
El instalador de calefacción dirá que la bomba de calor no puede descongelarse sin acumulador. Entonces tú dices: "Siempre tengo todos los circuitos de calefacción abiertos, entonces hay más que suficiente agua."

Respecto al tamaño de la bomba de calor: Se elige primero cuando se tiene el "cálculo de carga térmica por habitación". Pide que te lo haga y entregue quien sea. El que calcula la calefacción por suelo radiante lo necesita de todas formas (si no, ¡lo hace mal!).
Luego eliges una bomba de calor lo más adecuada posible. NO más grande y TAMPOCO con margen para agua caliente sanitaria.
 

netuser

07.07.2021 16:39:03
  • #2


¿Lo había entendido mal hasta ahora, que hoy en día en las construcciones nuevas ya no se "permite" prescindir de la regulación por habitación individual?
 

nordanney

07.07.2021 17:00:12
  • #3

Eso es cierto en la construcción (la exención es casi imposible). Pero después nadie te obliga a desactivar los reguladores y dejar la calefacción funcionando "totalmente automática". Lo cual, por cierto, se recomienda con frecuencia.
 

netuser

07.07.2021 18:10:53
  • #4


Así es también mi entendimiento hasta ahora. Sin embargo, eso significaría que a todos también se les tendría que imponer el acumulador, ya que es necesario con ERR...?!
 

OWLer

07.07.2021 20:45:18
  • #5
No entiendo esta desviación entre teoría y práctica con los artesanos.

Teoría: 4 circuitos de calefacción con una separación de instalación de 15 cm:



Práctica: 6 circuitos de calefacción con una separación de instalación de 10 cm:



Distribuidor de circuitos de calefacción:



A veces me pregunto, ¿lo hacen a propósito? Hablamos todo el tiempo sobre cómo se debe hacer y el contratista general se queja por la garantía y luego todo se hace diferente? Esto me está poniendo un poco nervioso. Solo me pregunto si está justificado o si debería dejarlo pasar.

El caudal según la planificación debería ser de 1,45 l/min. ¿Ahora debería poder reducirlo aún más a aproximadamente 1 l/min?
 

Deliverer

07.07.2021 21:19:41
  • #6
15 cm habría sido de todos modos una tontería. 10 está bien.
Pero, ¿por qué hay un espacio libre en la parte inferior izquierda?

Y sin embargo, hay varios informes de personas que se han liberado de ERR. Si eso no funciona, hay que asegurarse de que los motores de posición estén sin corriente y abiertos. Entonces se pueden simplemente desconectar los cables. Claro que es una pena tirar el dinero por eso...
Si no se tiene oportunidad de convencer al calefactor para convertirlo en sistema sin acumulador, al menos hay que instalar en serie en el retorno un acumulador lo más pequeño posible (50 l). No en paralelo como derivación. Así nunca se tiene la oportunidad de bombear limpio y calentar sin pérdidas.
Dos noches en el foro HTD y quizás una hora de discusión pueden ahorrar en este tema varios miles de euros de inversión y tanto más en costes de electricidad durante la vida útil. Vale la pena.
 

Temas similares
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
24.06.2016¿Qué tipo de almacenamiento se debe usar con una bomba de calor aire-agua?16
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
19.06.2017Compra de casa posible - bomba de calor aire-agua posiblemente un pozo sin fondo57
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
26.04.2022Bomba de calor aire-agua sin acumulador | Instalador de calefacción se remite a la normativa de la ley de energía de edificios33
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
07.02.2024¿Cuál es la distancia de instalación adecuada para la refrigeración del suelo?46
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben