Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

Strahleman

10.08.2020 11:30:12
  • #1

El valor Ht no es muy bueno para una casa con estructura de madera. Debería ser mejor en realidad. Cuanto mejor aisles tu casa, más aliviarás al final la bomba de calor aire-agua. Con A-7/W35 y A2/W35 ninguna de las dos bombas de calor aire-agua destaca con buenos valores COP.


10 kW es exagerado. Si es 7 kW u 8 kW no marca tanta diferencia. La Wolf tiene valores COP mínimamente mejores, pero realmente poco margen por si ustedes (o su inquilino) desean tener la casa 1-2 °C más cálida de lo que creen actualmente.
 

T_im_Norden

10.08.2020 12:30:30
  • #2
Si debe hacerse más cálido, aumentas la temperatura de entrada o el caudal; la potencia máxima solo la necesitas con A-7 o NAT o peor.

En el peor de los casos, simplemente interviene la resistencia eléctrica.
 

lesmue79

10.08.2020 12:43:48
  • #3


Viví hasta hace poco 40 años en un edificio antiguo con aislamiento mediocre y una temperatura ambiente de 20 °C, por lo que para nosotros los 20 °C son más que suficientes. Como dije, además hay un radiador eléctrico, en caso de que realmente me falten 1-2 °C en el baño, y en caso necesario todavía se puede ajustar la curva de calefacción o aumentar la temperatura de impulsión realmente en 1-2 °C.

Es importante en este contexto que tengas un caudal correspondiente para la bomba de calor, que debería depender del diámetro de la tubería y las longitudes de instalación. Y si tu instalador solo instala distancias de 25 mm con tubería de 14 mm y el regulador de la instalación corta algunos circuitos de calefacción, también puede llegar a ser justo con el caudal mínimo.
 

Joedreck

10.08.2020 14:26:28
  • #4


Disculpa, lo escribí en un contexto equivocado. Esto va más bien en la dirección ANTES de firmar con el contratista general. Ahí de todos modos es sensato negociar lo más posible antes. Para mí personalmente sería un punto que incluiría.
 

Daniel-Sp

10.08.2020 14:55:48
  • #5


¿Se puede incluir eso en el contrato con cada contratista general? Lo más probable es que sea la excepción que un contratista general acepte comprometerse contractualmente de esa manera, o que lo cobre caro. Pregunta para el grupo, ¿cuáles son sus experiencias al respecto?
 

Joedreck

10.08.2020 17:12:40
  • #6

No habrá muchas experiencias al respecto. Pero es cierto que no lo harán muchos. Por eso, en general tiendo más a usar GU pequeños o contrataciones individuales.
Algo similar ocurrirá, por ejemplo, con los enchufes. Aquí ya ha salido a menudo la frase: eso lo discuten individualmente con el electricista después de la firma... Para mí es un desastre y una de las razones para preferir renovar en vez de construir.
 

Temas similares
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
01.05.2016Bomba de calor, precios de la electricidad, precios del gas - ¿hacia dónde va el viaje?20
19.06.2017Compra de casa posible - bomba de calor aire-agua posiblemente un pozo sin fondo57
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
19.02.2021Combinar bomba de calor y chimenea con conducción de agua60
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
15.02.2022¿Está justificado el recargo por una bomba de calor aire-agua en comparación con el gas?32
08.12.2022Interpretación de la bomba de calor iDM en cuanto al COP32

Oben