TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风

  • Erstellt am 2022-07-15 10:22:47

Pacmansh

2022-07-16 10:29:03
  • #1
但是,计划者在迄今为止的过程中更倾向于采用简化其工作的工作方式,而不是将用户的舒适度放在首位。

我们这里有一栋新建房屋(排屋末端,KFW 55,外墙保温系统,没有大窗户面积),我被告知,采用地暖(底层和上层)和空气源热泵时,技术上最低可能的供回水温度是40度。
 

Smarti99

2022-07-16 10:45:30
  • #2
在以下条件下,Vorlauf 40 是现实的(即使在 KFW40 也适用):
- 无电加热浴室散热器
- 地板为木地板或地毯
- 顶楼没有未加热的斜顶空间
- 温差大于4开尔文
- 并非所有房间都供暖 + 内部构件(内墙和内顶板)的导热性高
 

Pacmansh

2022-07-16 10:51:20
  • #3
感谢您的信息。

我们的情况:
- 有电加热浴室散热器
- 可能铺设了木地板,但不打算这样做。
- 没有阁楼(平屋顶)
- 目前我不知道温差
- 所有房间都供暖(走廊除外)
- 室内构件为砂加气混凝土或轻质石膏板结构
 

driver55

2022-07-16 11:25:44
  • #4

谁在胡说八道?
你把最小值和最大值搞混了吗?
请先索取相关资料/热负荷计算(如果可能的话)。
 

Pacmansh

2022-07-22 09:48:23
  • #5
所以我还没有收到资料,但至少有人说新版的规划方案细节会在八月中旬出来。不过感觉好像还没怎么真正规划过,只是随便扔出一些数字来应付。针对具体的提问,反而会显得有些疑惑,说还得仔细查下资料。至少我已经得到承诺,可以查看这些资料。我也会再问问我的建筑验收师,看他是否愿意和我一起查看。或许这能帮助规划人员更好地工作。

再说说地暖。我得到的唯一确定说法是,当前住宅房间的铺设间距是10厘米。但这也完全不符合其他边界参数。

关于第二点污水通气,我至少收到了相关资料(看来他们确实已经在处理这个问题)。但这让我很无奈。联排别墅彼此错开排列,如果我想把屋顶穿孔延伸到淋浴墙后面,那就太靠近屋檐边了。具体来说(见图):S15和S16d必须保持足够距离,而且与屋檐边的距离也必须保持。
 

Pacmansh

2022-09-23 18:50:32
  • #6
所以,我终于再次获得了更多信息。根据TGA计划人员的说法,情况如下:

- 浴室现在计划采用5厘米的铺设间距,但为了达到浴室内24°C的目标温度,供应水温必须保持在40°C。(因浴缸/淋浴等原因面积较小)
- 由于供应水温为40°C,大多数其他房间将选择20厘米的铺设间距。

我只是个外行,但总觉得不太对。我的建议如下:
- 浴室铺设间距保持5厘米,尽可能增加一些墙面面积(看什么可行),并将计算中的目标温度降低到22/23°C。
- 这样供应水温应该会降低,从而使得房屋其他部分的铺设间距也可以减小(居室设计为20°C)。

归根结底,变化的是计算参数,但这样就可以在房屋其他部分使用更小的铺设间距。浴室里还有一个额外的电加热器。这样做有意义吗,还是我只是自欺欺人,最后还是得提高浴室的供应水温,而在其他房间调低流量?

如果我要相信这些,预计下周我会收到逐房间的热负荷计算资料。供暖回路长度应在70-90米之间。
 

类似主题
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
24.07.2017地板“某种自然材料”;用于地暖28
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
26.02.2018地暖上的实木地板 - 热阻问题?21
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
10.04.2022地暖上的实木地板101
18.11.2014地板采暖还是“普通”采暖 - 哪个更便宜?11
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
02.05.2022更改地暖安装间距20
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
31.03.2023KFW 55住宅带通风系统的地暖设计47
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
08.12.2023地暖解释 - 法律规定13
07.02.2024地板冷却的安装间距应该是多少?46
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben