KfW55 住宅用热泵 148平方米

  • Erstellt am 2022-11-13 11:27:30

netuser

2022-12-08 01:06:20
  • #1
也许对你没什么帮助,但我昨天偶然在线上碰巧看到了暖气供应商,惊讶地发现例如Vailliant Arotherm plus VWL75相对便宜,而且标明为现货/直接可得。有什么理由反对吗?
 

Alessandro

2022-12-08 08:38:50
  • #2
用11千瓦几乎可以加热一个有10个住户的新建筑。所以对于你的计算来说太大了!HB真的订购了吗,还是他在告诉你什么是可供货的?
 

Pacmansh

2022-12-08 09:10:34
  • #3
你知道到底是谁下的订单吗?我们这里的情况是,一个规划事务所(完全的笨蛋)做了供暖系统设计,然后告诉水暖工应该订购哪种热泵。当时他只知道该订购什么。现在他已经安装了供暖系统,并且没有遵守规划师的任何(糟糕的)规定,我猜如果他当时知道的话,也不会订购这么错误尺寸的热泵。

如果你们那边情况类似,我会尝试联系那个水暖工,和他一起寻找解决方案。当然,我不知道你能否联系到他。
 

wp.seeker

2022-12-08 10:44:44
  • #4


没什么问题,所有选项都会被考虑。
对于Vaillant,我还没完全搞懂这些型号的命名。它有多少千瓦?



如果不是那么让人难过的话。但实际上确实订购了。



供暖负荷计算来自一个TGA办公室——负荷计算肯定没问题,但他通过Daikin的“heating solution navigator”得出11千瓦,这我们就不明白了。
项目经理正在询问。我想知道她是否能自己意识到11千瓦是不合理的?
水暖工直接订购了。
整条链子一团糟。

我们和BT/GU合作(视情况灵活转换,看对公司更有利)
之前该公司对热泵、排除工程内容等方面非常保密。现在情况变了,态度更开放了。我们拿到了供暖负荷计算,所有的乱七八糟事情都暴露出来了。当然都太晚了。
但我们能联系上那个水暖工,或许能和他找到解决方案。
也有一家公司安装客户自购的热泵。
我们在不同的商店查看哪些货品可供。
 

wp.seeker

2022-12-08 10:55:49
  • #5
这里是采暖负荷计算的摘录。
采暖负荷计算的总结。

然后是第二张图,是大金暖通导航器的摘录。
那里出现了完全不同的数字,突然使用了-8.6°C的室外温度。

第三张图
“解决方案”:中间的11代表11千瓦。

我不明白这个。

Wärmepumpe.seeker
at the next karma level


 

Tolentino

2022-12-08 11:49:50
  • #6
Vaillant 75 产生 7(7,5?)千瓦,但可以非常低速调节。但是对于大房子,必须注意最大流量是否足够(它只能达到 1270)。交货时间常常不准确。这是我去年 的经验。现在的供应情况甚至更糟……
 

类似主题
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
04.03.2022私人购买/出售热泵117
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512
11.09.2024旧建筑需要哪种热泵?11