Hallo marcellueb! Ich betreibe ebenfalls eine F470 und war anfangs mit der Bedienung total überfordert-leider der Inbetriebnahmeinstallateur ebenfalls. Mein Energieversorger war total happy... Dir ist klar, dass du eine Elektroheizung mit eingebauter Wohnraumlüftung besitzt?
Du benötigst einen Zweitarifzähler (Hoch-und Niedertarif) und einen Heizstromtarifvertrag eines Energieversorgers zusätzlich zu deinem "Haushaltsstromzähler".
Die Heizkurve sollte, vorausgesetzt du besitzt eine Fußbodenheizung, deutlich flacher verlaufen - ich kenne jedoch nicht die geographische Lage deines Hauses- Ich vermute dir war zu kalt im Haus? Weshalb erscheint dir der Verbrauch zu hoch- hast du Vergleiche? Wie ist denn dein Verbrauchsverhalten?
Wie hoch ist dein (Warm)Wasserverbrauch? Welche Brauchwassertemperatur hast du gewählt-welcher Betriebsmodus Brauchwasser ist eingestellt?
Die Gesamtbetriebsdauer deiner Wärmepumpe solltest du dir mal anschauen und zusätzlich die Zeit, die sie für die Brauchwasserbereitung verwendet hat- wie oft ist sie gestartet? Welche Stopptemperatur ist für den Zuheizer programmiert. Stromfresser Nr. 1 ist das Heizschwert ("Tauchsieder") in der Fighter.
Zum Vergleich: mein Haus hat 130qm Wohnfläche, mit drei Personen verbrauche ich 6200 kWh Heizstrom und ca. 2400kwh Haushaltsstrom pro Jahr. Seit einem Jahr besitzen wir zusätzlich einen Heizkamin, da ich mit der Wärmepumpe überhaupt nicht anfreunden konnte. Ich suche immer noch die optimalen Einstellungen...
Nächste Maßnahme: Abschaltung der Einzelraumregelung!
Freue mich über weitere Fragen oder auch Anregungen aus dem Forum.
Herzliche Grüße,