JAZ-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)

4,00 Stern(e) 12 Votes
F

freisinger

Was sind denn mögliche und verargumentierbare Vor- und Nachlauftemperaturen bei einem sehr gut gedämmten Haus (KFW 40+)
 
D

Daniel-Sp

Heizgrenztemperatur 12
Vorlauf 30, Rücklauf 23
der Rest Vorgabe
macht 4,57 ohne Tricksen mit Warmwasser
Also kein Problem. Ist es eine modulierende Wärmepumpe?
 
F

freisinger

@Daniel-Sp: Ich kann leider nicht alles beantworten. Sie ist regelbar, wenn du das meinst.
“Moderne Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, zum Kühlen und zum Erzeugen von Warmwasser. Splitausführung, modulierend.“
 
D

Daniel-Sp

technisches Datenblatt
dort wird dann Leistung bie verschiedenen Arbeitspunkten angegeben
zum Beispiel A2/35 , bedeutet Wärmeleistung bei Lufttemperatur 2°C und 35°C Heizwassertemperatur.
 
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024