Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
B

Bookstar

Unsere taut auch täglich ca 10 mal ab. Also im Endeffekt alle 2,5 Stunden. Bei den Temperaturen läuft die Anlage auch annähernd 24 Stunden durch mit 40 kwh Strom Verbrauch täglich. (AT bei Minus 9 Grad)
 
H

halmi

Heute Nacht bei -14°, aktuell immer noch -10 um 9:37 Uhr, hat unsere Wärmepumpe alle 80-90 Minuten abgetaut. Bei um die 0 Grad AT sind es normal so 2,5-3h. Also alles im Rahmen bei euch.
 
B

Bookstar

Heute Nacht bei -14°, aktuell immer noch -10 um 9:37 Uhr, hat unsere Wärmepumpe alle 80-90 Minuten abgetaut. Bei um die 0 Grad AT sind es normal so 2,5-3h. Also alles im Rahmen bei euch.
Aber deine Pumpe läuft doch wirklich wunderbar. Wie entwickeln sich denn die Verbräuche bei dir, wenn die Temperaturen soweit in Keller fallen :)?
 
H

halmi

hab leider von den letzten 2-3 richtig kalten Tagen keinen genauen Wert, aber im Januar liege ich jetzt bei 18,67kWh Stromverbrauch für die Heizung/WW. Vorlauf war heute Nacht sogar auch noch unter 30°, Rücklauf Soll lag laut Heizung bei 26,7°. Raumtemperaturen unverändert, nur die Fliesen im EG sind etwas wärmer als sonst.

Heute Nacht gegen 3 Uhr hat nur die Lüftungsanlage schlapp gemacht... Zuluft war außen am Gitter komplett vereist und zu mit Schnee, Zuluft lief dann schon mit ~90% und war dementsprechend laut. Hab die Anlage dann abgeschaltet und heute früh wieder frei gemacht.
 
F

Florian0815

Hallo Zusammen,

@Alessandro meinst du könntest mir mitteilen welche Einstellungen du vorgenommen hast um deine Wärmepumpe ordentlich zu betrieben?

das ganze Thema erschlägt mich.
 
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
2Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
7Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 66690
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
10Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
11Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 773
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
13Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? - Seite 316
14Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 316
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29

Oben