ich muss bei meiner Anlage den Durchfluss der Mischerpumpe relativ niedrig halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten Räumen die ERR aktivieren.
Am stabilsten läuft diese Quasimodoanlage wenn die Mischerpumpe 500-700L/h liefert und die Wärmepumpe zwischen 850 und 1100L/h moduliert.
Ist der Durchfluss des Bads mit 3L zu hoch?
Ich bin total verwirrt von der Aussage dass mehr Durchfluss= mehr Wärme!
Mir leuchtet eig. das genaue Gegenteil ein:
weniger Durchfluss = mehr Spreizung = mehr Wärmeabgabe
Am stabilsten läuft diese Quasimodoanlage wenn die Mischerpumpe 500-700L/h liefert und die Wärmepumpe zwischen 850 und 1100L/h moduliert.
Ist der Durchfluss des Bads mit 3L zu hoch?
Ich bin total verwirrt von der Aussage dass mehr Durchfluss= mehr Wärme!
Mir leuchtet eig. das genaue Gegenteil ein:
weniger Durchfluss = mehr Spreizung = mehr Wärmeabgabe