正确设置带地暖的空气-水热泵

  • Erstellt am 2019-12-15 16:52:05

M4rvin

2019-12-18 14:49:48
  • #1
嗨嗨,再来一个小中期报告...

房间现在稍微凉快了一些,自从我把曲线调到0.2以后,热泵晚上就不再运转了。
早上外面温度5度,楼上温度在21.4到21.9度之间,湿度为60-62%,楼下温度在21.0到21.6度之间,湿度为55%。
到中午(外面9度)温度继续下降,大约在21到21.2度之间,湿度为55%。

我现在把设定温度提高到22度,这样我可以让浴室稍微暖和一些。然后我也会把儿童房调高一点,卧室的流量减小一些。

我觉得奇怪的是,并不是所有的流量调节阀都能完全打开,而且每个阀门的读数都在1.5到2.0之间。

有人有想法为什么毛巾加热器没有流量吗?它从昨天开始也没有变暖,我希望它能让浴室稍微暖和一些,而不必提高整个房子的设定温度。

热泵的电力消耗和运行时间大幅减少,见图。
 

guckuck2

2019-12-18 17:19:34
  • #2
嗯,电力消耗下降了,因为房子或者说预热过头了,而且天气比较温和。你观察两周看看,电力消耗也会再次增加的。
 

M4rvin

2019-12-18 18:54:16
  • #3
是的,但这已经是第一步了。在那之前它一直是完全响着,反复开开关关的!
 

M4rvin

2019-12-19 10:34:24
  • #4
我的温度仍然比较稳定。现在介于21.1到21.5度之间。

但因为我实际上设定的是22度,所以我应该把供暖曲线整体向上调整,对吗?

我已经从暖气安装工那里拿到了计算结果,并且一月中旬有一个关于水力平衡的预约。

我现在是否应该先尝试优化流量?比如卧室稍微调低一点之类的。

 

M4rvin

2019-12-20 18:54:14
  • #5
所以,再次做一个小的中期报告……

浴室温度遗憾的是从未达到22度。暖气片现在也能用了,之前在分配器那里被关闭了。
这个大阀门可以调节吗(见图片)?我怎么调流量都不够,无论我怎么开阀,流量都保持在1.5。

一楼一切还算合适,但我现在把厕所的流量从2调到了1。就这样调整的,因为其他(较大的)供暖回路的流量都不会超过1.5到1.7!

我现在也把这些ERR盒子全都拆掉了,它们之前非常热。还是说我需要电气断开它们?
 

Daniel-Sp

2019-12-20 18:58:55
  • #6
这是一个溢流阀吗?ERR连接在单独的保险丝上吗?那就直接拔掉保险丝,可以节省电。如果没有,你在拆卸ERR时可以把房间调节器调到最小档,然后它们会关闭,也不会消耗电,应当会冷却下来。
 

类似主题
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
03.01.2020你们热泵的电力消耗——比较值?22
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
14.04.2020空气/水热泵主动制冷15
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
16.10.2020CTA Aeroheat 热泵改进设置17
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.08.2022水文地质报告 - 地热能、空气-水热泵还是冰蓄冷?26
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
21.12.2023热泵的能耗65
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73