नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण

  • Erstellt am 06/08/2020 11:45:28

Tolentino

16/11/2020 09:12:35
  • #1
मॉइन्सेन,

अब मुझे भी गणना मिली है और पंप के लिए थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम फ्लो है (1421 vs 1205)।
अब मुझे यह भी ध्यान में आया है कि TGA इंजीनियर ने 16x2 पाइप्स की योजना बनाई है बजाय 17x2 के? क्या पाइप का आकार भी आवश्यक वॉल्यूम फ्लो को प्रभावित करता है? शायद यह एक बेवकूफाना सवाल है, लेकिन मैं भौतिकी में हमेशा सोया रहता था और जितना जल्दी हो सके, यह विषय छोड़ दिया।
 

Tolentino

16/11/2020 12:19:31
  • #2
ठीक है, मैंने अभी पता लगाया कि BAFA के लिए सही मॉडल महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए योजना में परिवर्तन संभव हैं, केवल पहले महीने के बाद अधिकतम अनुदान राशि को बदला नहीं जा सकता।
इन नज़रिए से: क्या कोई बिना KNX के संयुक्त नियंत्रण के साथ हवा-से-पानी हीट पंप + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का संयोजन सुझा सकता है? आमतौर पर पैनासोनिक की गीशा को हवा-से-पानी हीट पंप में कीमत/प्रदर्शन का चमत्कार माना जाता है। क्या इसके लिए कोई उपयुक्त नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन है?
या दूसरी ओर, ज़ेहेंडर को सबसे अच्छा नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन माना जाता है, क्या इसके लिए कोई उपयुक्त हीट पंप है?

आवश्यक आयाम:
हवा-से-पानी हीट पंप: 6000 W मानक हीट लोड
1421 लि/घंटा वॉल्यूम फ्लो

नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: 151 m³/घंटा सामान्य वॉल्यूम फ्लो से लेकर अधिकतम 196 m³/घंटा तक।

धन्यवाद और शुभकामनाएं

टोलेंटिनो
 

lesmue79

16/11/2020 12:21:33
  • #3
तो मेरी Arotherm-Split 3.5 kW बाहरी यूनिट Unittower 58/t5 के साथ 100% पंप क्षमता पर लगभग 1200-1400 लीटर/घंटा schafft करती है, लेकिन मुझे आज शाम को फिर से ठीक से देखना होगा... अगर यह एक संकेत के रूप में मदद करता है, लेकिन यह भी हमेशा उस पाइप नेटवर्क पर निर्भर करता है जो इसके पीछे जुड़ा होता है।
 

Tolentino

16/11/2020 12:35:37
  • #4
और क्या आप इसके साथ वार्षिक कार्यांक 4.5 प्राप्त करते हैं? क्या आपके पास नियंत्रित आवास वेंटिलेशन है?
 

OWLer

16/11/2020 18:38:47
  • #5
हम उम्मीद करते हैं कि हम लक्ष्य के करीब पहुँच रहे हैं। ऊर्जा सलाहकार ने अपनी KFW55 बिल में कहीं ये पाराग्राफ शामिल किया है।



उन्होंने इसे Vaillant को भेजा और वहां उन्होंने हीट पंप के टैरिफ से संबंधित लॉकआउट टाइम भी जोड़ा और अचानक मैं 105 kW हीट पंप पर आ गया। कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मेरी हीट लोड भी 10 kW के करीब है, इसलिए उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट सही है।

मैं मूर्ख तो केवल इंस्टॉलेशन प्लान और यहाँ पोस्ट किए गए सामान ही भेजा था। उस मानक फॉर्म जिसमें मानक हीट लोड और वास्तविक हीट लोड होता है, उसे मैं भेजना भूल गया था। मैंने इसे ठीक किया है और वह अब इसे फिर से Vaillant को भेजेगा और फिर हम 10,x kW हीट लोड प्लस लॉकआउट टाइम के बजाय 6.2 (मानक) या 5.78 kW बिना EVU लॉकआउट टाइम के हीट लोड मान प्राप्त करेंगे? देखते हैं क्या नतीजा निकलता है।

पंक्तियों के बीच में उन्होंने थोड़ी माफी भी मांगी। वह खुद भी कोई बड़े आकार के हीट पंप नहीं लगाना चाहते, लेकिन उनके पास अन्य डेटा नहीं थे...

यह हो रहा है। उतना शानदार नहीं जैसा मैंने सोचा था, लेकिन स्टैंडर्ड से बेहतर तो है!
 

OWLer

16/11/2020 18:45:34
  • #6


इसी कारण मैं वैलेंट की ओर ही झुकता हूँ। हालांकि मैं थर्मल बैलेंसिंग योजना में अभी भी दोनों प्रणालियों के संयुक्त नियंत्रण में कोई महत्व नहीं देखता। खैर, अगर BAFA इसे अनिवार्य मानती है, तो हम इसे वैसे ही करेंगे...
 

समान विषय
26.08.2015लागत विवरण हीट पंप - पृथ्वी कलेक्टर के साथ हीट पंप23
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
23.09.2017बाफ़ा इनोवेशन फंडिंग हीट पंप के लिए शायद बहुत देर हो गई - अब क्या?15
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
01.12.2020हीट पंप के लिए पात्र लागत134
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
28.07.2020हवा-से-जलकंपनपंप नए निर्माण - तहखाने वाला एकल परिवार का घर - मॉडल?16
13.09.2020BAFA सहायता हीट पंप (वायु-जल हीट पंप) के लिए जब बिल्डर के साथ निर्माण हो रहा हो25
01.12.2020KfW 40-Plus एकल परिवार गृह के लिए हीटिंग और वेंटिलेशन तकनीक की योजना65
14.02.2024Bafa द्वारा वॉर्म पंप के लिए वित्त पोषण 31.12.2020 से बंद कर दिया जाएगा।508
03.01.2022BAFA और फोटovoltaik के संयोजन में हीट पंप के लिए बिजली मीटर22
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben