R.Hotzenplotz

Du bist schon richtig mit deinen Gedanken große Temperatursprünge sind mit modernen Häusern eher nicht zu erwarten und wenn dann noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut ist, dann kann man es getrost abhacken...
Also hydraulischer Abgleich, KNX Temperaturtaster und fertig? Oder noch irgendwelche Aktoren?
 
Sascha_aus_H

Sascha_aus_H

Wir standen vor der selben Frage.
Verbaut haben wir schlussendlich Tastsensoren mit Temperaturfühler (MDT Glastaster Smart 2) und den MDT Heizungsaktor, der lediglich die STellantriebe im HKV regelt. Die Heizung ist nicht im KNX angebunden, macht aus meiner Sicht keinen Sinn.

In unserem Fall war es so günstiger, als was wir für die klassischen Raumthermostate hätten zahlen müssen.
Am günstigsten ist jedoch eine Befreiung der ERR zu beantragen.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Das Thema ist komplex wie du siehst...

Man kann alles ohne jegliche Taster und Aktoren machen, oder mit Sensorik und Aktorik welche nur unterstützend das ganze betreibt, oder auch der Overkill den uns die Politik mit dem ERR vorschreibt...

Da du aber die ERR realisieren willst/musst brauchst du Sensorik im Zimmer, sprich ein Taster mit Temperaturfühler oder RTR und auf der Gegenseite im HKV brauchst du die Aktorik, sprich einen Heizungsaktor oder mehrere. Und die nötigen Stellantriebe an den Heizkreisen.

Nur Taster mit Temperaturfühler bringen dann auch nur die Temperatur auf den Bus nicht mehr und nicht weniger.
 