T

T_im_Norden

Da deine Pumpe wahrscheinlich auf Automatik steht ist das nicht ganz so einfach.
Dazu kommt die unterschiedliche Länge und damit unterschiedliche Drücke der Heizkreise.
 
Z

Zaba12

Hm im xxxx wird sogar 6-7k Spreizung angestrebt im heizbetreib
Hab ich bzgl. der Wärmepumpe bis jetzt drüben nicht gelesen. Die 6k wären nach gestern und heute auch ein Erfolg. Dann wären wir bei einer Vorlauf von 30 Grad. Die Wärmepumpe wird heute solange kein Warmwasser gemacht wird, wohl nicht mehr anlaufen. Es fehlen noch 2 Grad zum unterschreiten.
 
Z

Zaba12

Moin, hier die csv und dta. Die Spreizung im Heizbetrieb lag bei 5,8K. Die max. Vorlauftemperatur lag bei 32,0 Grad. Heizkurve liegt bei 25/20,5/0
Ich habe in einigen Zimmern aufgrund der niedrigen Heizkurve den Durchfluss zum Ende des Heiztaktes nochmal erhöht, sodass die Kreise im EG und OG bei 1440l/h liegen. Wenn ich mich entscheiden würde das KG mit 3x 0,5l/min dazuzuschlagen, wären es 1530l/h und knapp unterhalb der Nominalleistung von 1600l/h.

Die Spreizung in Standby liegt jetzt bei 0,4 (naja). Die Heizkurve werde ich jetzt die 2 Tage nicht anpassen können, dass uns 2 Tage Sonnenschein erwarten.
An die Spezis hier: Kann ich noch an den Einstellungen der Effizienzpumpe und Pumpenoptimierung-Einstellungen was anpassen oder ist die Spreizung noch zu hoch?
Sonst noch Ideen?

lwwp-aktueller-verbrauch-und-daten-462447-3.jpeg


lwwp-aktueller-verbrauch-und-daten-462447-2.jpeg


lwwp-aktueller-verbrauch-und-daten-462447-1.png
 
D

Daniel-Sp

Du kannst die Pumpenoptimierung auf 5min stellen.
Der Heizstab ist ab - 2°C freigegeben, hier kannst Du sicher noch runter gehen.
Effizienzpumpe min auf 5 V.
 
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 65942
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 12109
6Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
7Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 17144
9NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
12Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
20Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421