OWLer

OWLer

Wie lang war dein längster Kreis nochmal?
Höchster Druckverlust ist berechnet mit 5043 Pa=50mbar.

Welchen Volumenstrom brauchst du denn nach Berechnung und was erreicht die Pumpe jetzt?
Berechneter Volumenstrom ist 1065l/h. Die Pumpe regelt den Volumenstrom aber dynamisch nach mir unbekannten Parametern. An der Pumpe werden mir 800-1400l angezeigt. Ich habe noch kein Menü bei Vaillant gefunden, dass ich die Pumpe konstant einstelle.
 
A

Alessandro

Die ERR gehören deaktiviert und das Überstromventil maximal zu. Nur so erreichst du, dass die ganze von der Wärmepumpe produzierte Wärme ausschließlich in der Fußbodenheizung landet.

Bezüglich Legionellenscbutz. Das ist ein sehr umstrittenes und viel diskutiertes Thema.
Wenn man einige Punkte beachtet, spielen Legionellen im Einfamilienhaus keine Rolle. Der wichtigste Punkt sind keine Toten Leitung mit stehendem Wasser. Folglich sollte bei einer verbauten Zirkulation diese mindestens einmal am Tag durchgespült werden, 5min reichen.
Zweitens sollte der Warmwasserspeicher den Bedürfnissen angepasst sein und regelmäßig mit Frischwasser komplett erneuert werden. Ein 600l Warmwasserspeicher für eine Person wäre dann zum Beispiel problematisch. Für eine Familie stellen 200-300l kein Problem dar. Noch besser ist natürlich eine Frischwasserstation.
Eine Legionellenschaltung macht tatsächlich nur Sinn, wenn nicht nur der Speicher auf über 60°C erhitzt wird, sondern zeitgleich diese Temperatur an allen Stellen im System erreicht wird, es müssen dann also auch zeitgleich alle WW-Zapfstellen geöffnet werden. Sonst selektiert man bei einem Befall nur schön hitzeresistente Linien, da gibt es auch Untersuchungen drüber. Wenn man es genau nimmt, braucht man auch deutlich mehr als 60 °C im System.
Während meiner klinischen Tätigkeit über gut 10 Jahre in einer Lungenfachabteilung, welche auch die internistische Intensivstation des Krankenhaus betreut, gab es nicht ein Fall einer Legionellenpneumonie von Bewohnern eines Einfamilienhaus.
du meinst dass ich lediglich die WW-Zirkulation laufen lassen sollte und das WW auf 45°C einstellen kann?
soll ich den Legionellenschutz, also das Aufheizen auf 60°C (mit Heizstab) ausschalten?
 
D

Daniel-Sp

Ja, Zirkulation wenn verbaut, muß laufen. Aber bitte nicht den ganzen Tag, nur zu den Stoßzeiten im Bad. Wenn die Zirkulation den ganzen Tag läuft, hast du deutlichen Wärmeverlust im Speicher und verschenkst Geld.
Legionellenprogramm braucht man im Einfamilienhaus meiner Meinung nach nicht.
 
L

lesmue79

Höchster Druckverlust ist berechnet mit 5043 Pa=50mbar.



Berechneter Volumenstrom ist 1065l/h. Die Pumpe regelt den Volumenstrom aber dynamisch nach mir unbekannten Parametern. An der Pumpe werden mir 800-1400l angezeigt. Ich habe noch kein Menü bei Vaillant gefunden, dass ich die Pumpe konstant einstelle.
Das mit dem Volumenstrom ist bei Vaillant bzw einigen Wärmepumpen Modellen tatsächlich so... Bei meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant lässt sich die Pumpe auch nicht auf einen Konstantenvolumenstrom einstellen. Einzige Einstellmöglichkeit ist über die Restförderhöhe, und dann dümpelt die im Heizfall immer bei max. 60-70 % Leistung rum. Das sind bei meinem Modell dann um die 600-750 l/h im Heizfall und bei der WW-Erzeugung schafft das Drecksding dann ~ 1200-1350 L/h
 
D

Daniel-Sp

Modulierende Wärmepumpen regulieren den Volumenstrom, um die optimale Spreizung VL-RL bei der geforderten Heizleistung zu haben. Das ist für die Effizienz wichtig und richtig.
 
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024