Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe

4,60 Stern(e) 9 Votes
L

lesmue79

Das kann ein paar Tage dauern Vaillant schreibt zwar immer brav zurück bis dahin vergeht aber immer einige Zeit
 
L

lesmue79

Was mich noch stutzig macht ist die Aussage das die Anlage (laut Diagramm) bei Nennvolumenstrom 540 l/h und 5k Spreizung optimal laufen würde. Ich glaube ich teste mal was passiert wenn ich alles Drossel bis in der Regelung 530 l/h angezeigt werden und ob die Pumpe dann den Volumenstrom auf 5k regelt...

540 x 1,16 x 5k = 3132 Watt Heizleistung
 
L

lesmue79

So hatte bei 900 mbar eben 2K Spreizung laut Regelung.

Am Eingang des Heizkreisverteiler ebenfalls.
Bei den einzelne Heizkreisen variierte es von 3K bei den gedrosselten Kreisen bis hin zu 1,5K

Habe die Pumpe jetzt Mal von 900 mbar auf 450 mbar gestellt
 
L

lesmue79

Die war auch die ganze Zeit auf 900 mbar hatte sie mal kurzzeitig auf 200 mbar da hatte ich aber aber plötzlich Störung an der Anlage. Jetzt habe ich mal auf 450 mbar gestellt.

Bei 900 mbar hab ich 729 l/h wenn WC und HWar gedrosselt ist... Sind alle Kreise offen sind es um die 748 l/h bei 900 mbar.

Aktuell zeigt die Pumpe bei 450 mbar eine Durchfluss von 729 l/h

So und nun kommts wenn ich per ERR die 3 Wohnzimmerkreise ,2 Küchenkreise und 2 Flurkreise und Hauswirtschaftsraum samt WC zufahren lasse sinkt zwar der Durchfluss auf insgesamt 493 l/h dafür erhöht sich der Durchfluss an den übrigen Kreisen die offen sind (Bad, 2*Gast und 2*Schlafzimmer) auf ~2 l/min) ohne ERR habe ich bei voll geöffneten Kreisen bis auf überall nur 1 l/min (wenn überhaupt) bzw knapp 1,5 l/min

Womit ich wieder bei meiner Theorie mit der ERR lande : die kurzen Heizkreise/kleinen Räume heizen sich ja prinzipiell am schnellsten auf dadurch fährt per ERR der Stellantrieb zu. Dadurch wird wiederum der nächsten übrig gebliebene kurzen Kreis wieder mit mehr Wasser versorgt und immer so weiter bis sich alle Räume aufgeheizt haben und alle Stellantriebe/Heizkreise zu sind.Dadurch steigt der Druck in der Anlage bis irgendwann das Überstromventil aufmacht dadurch wiederum Annäherung der RL-Temperatur an die VL-Temperatur und die Anlage schaltet ab?

Probier ich morgen aus was soll schlimmsten Fall passieren? Die Anlage fängt an zu Takten..
.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
16.01.2018Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
08.05.2021Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
15.07.2023Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? Beiträge: 110
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
08.04.2023Vaillant flexotherm - empfehlenswert? Beiträge: 26
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
15.03.2024Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 Beiträge: 4236
20.12.2021Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung Beiträge: 13
13.01.2022Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? Beiträge: 16
19.03.2021Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? Beiträge: 16
09.11.2021Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? Beiträge: 20
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
26.12.2021Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil Beiträge: 15
25.10.2021Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung Beiträge: 29
13.02.2019Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14 Beiträge: 23
21.10.2015Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat Beiträge: 77
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
04.03.2022Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen Beiträge: 117
24.12.2017Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? Beiträge: 17
27.11.2017Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort Beiträge: 11
05.03.2013Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung Beiträge: 13
20.04.2016Dimensionierung der Heizung ausreichend? Beiträge: 15
14.12.2012Solarertrag zu wenig; wie drei Flachkollektoren einstellen Beiträge: 33
18.04.2016Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe Beiträge: 35
10.09.2011Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche Beiträge: 26
25.06.2020Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? Beiträge: 300

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben