Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil
... Niedrigste Förderhöhe der Heizungspumpe 400 mbar bei ~ 1000 l/h erst ab ca. 1000 l/h sinkt die Förderhöhe zb auf 380 mbar. Wenn ich alle
Heizkreise
aufreise ohne irgendwas zu drosseln schaffe ich max. 700 Liter im Heizkreis. Wenn ich dann hergehe und zumindestens einige kurze
Heizkreise
drossel ...
[Seite 2]
... hat allerdings besagtes Überstromventil verbaut und einen 18 Liter Reihenpufferspeicher. Angebunden ist der Heizkreisverteiler (14
Heizkreise
) mit 28er Cu-Rohr Verlegeabstand überall VA 10. ERR außer funktion bzw. abgeklemmt
Hydraulischer Abgleich Luft-Wasser-Wärmepumpe+Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 13]
... Kreisen bis auf überall nur 1 l/min (wenn überhaupt) bzw knapp 1,5 l/min Womit ich wieder bei meiner Theorie mit der ERR lande : die kurzen
Heizkreise
/kleinen Räume heizen sich ja prinzipiell am schnellsten auf dadurch fährt per ERR der Stellantrieb zu. Dadurch wird wiederum der nächsten übrig ...
[Seite 9]
... macht ist wie die Maschine regelt und sie Umwälzpumpe mit Ihrem variablen Volumenstrom. Normal sollte sich der Volumenstrom beim drosseln einzelner
Heizkreise
doch auf die übrigen offenen
Heizkreise
verteilen oder nicht? Wenn ich jetzt zu Testzwecken das WC und Hauswirtschaftsraum auf 0,5 Liter ...
Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
[Seite 3]
Hast du nur 6
Heizkreise
? Es geht nicht darum alle Regler auf denselben Wert einzustellen. Es geht darum jedem Raum genau die Menge an Durchfluss zu geben der benötigt wird um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Im groben geht das so : Err stilllegen Alle Taco Regler komplett auf 24 Laufen ...
[Seite 9]
Evtl. hilft das ja im Bezug auf den Abgleich wenn die Pumpe sich nicht einstellen lässt: Ist jetzt Theorie aber: wenn alle
Heizkreise
geschlossen sind außer dem der eingestellt werden soll und die Pumpe zb nur auf 50% müsste Sie dem einzustellenden Heizkreis vollen Durchfluss ermöglichen und man ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 57]
Normal wäre 3 Liter erreicht man die nicht hat er vermutlich eine zu kleine Pumpe oder zu lange
Heizkreise
usw. Aber das soll er dir beantworten.
[Seite 95]
... optimal, wenn die Volumenströme (Wärmepumpe-Vorlauf -- Weiche -- Wärmepumpe-Rücklauf) und (Heizkreis-Vorlauf --
Heizkreise
-- Heizkreis-Rücklauf) gleich sind. Nur: wie stelle ich fest ob das so ist, und was kann ich tun, wenn das nicht so ist. 2. Überprüfung der Volumenströme an der Weiche Die ...
[Seite 120]
... als würde ich mit dem VL direkt die FBH bedienen. Nur eben mit 100L Puffer und einer zusätzlichen Pumpe dazwischen :p Welche Spreizung in den
Heizkreise
sollte man durschnittlich haben? : Alle anderen
Heizkreise
sind offen bzw. abgeglichen
[Seite 6]
hier mal Bilder von den zwei FBH Verteilern. Der untere ist für das EG, der obere für das OG: ich habe insgesamt aber nur 7
Heizkreise
... 52047 52048 52049
[Seite 56]
Die kurzen
Heizkreise
mal auf 0,5l einregulieren, dann sollte schon mal ordentlich mehr warmes Wasser für die längeren Kreise zur Verfügung stehen.
[Seite 149]
... ist das komplett konträr zur allgemeinen Aussagen dass mehr Durchfluss = mehr Wärme, aber es bestätigt irgendwie dass die gedrosselten
Heizkreise
wie WZ und Küche die mit 0,5L/min laufen am wärmsten sind
[Seite 40]
... g? Im EG ist wie gesagt alles optimal und ich habe im kompletten Geschoss 22,5° Im OG ist: Kinderzimmer 1: 22° Kinderzimmer 2: 21,5° SZ (2
Heizkreise
): 20° Flur (2
Heizkreise
): 22° Bad und WC (2
Heizkreise
+ Heizkreis HTHK): 20,8
Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
[Seite 68]
... auf. Da schreibst du rein Aktueller VL/RL Raumtemperatur in den Räumen Auslegung der FBH laut Heizungsbauer Heizlast laut HB HKV Anzahl Anzahl
Heizkreise
und Längen Err Aktiv oder nicht.
Heizkreise
Einstellungen/Durchfluss Pufferspeicher ja/nein Zirkulation ja/nein Laufzeiten der Heizung pro ...
[Seite 225]
... einer Wärmepumpe hat. Im Detail wird es dann wirklich besser bzw. sogar gut. Der Weg dahin ist steinig und schwer. Dass ich alle
Heizkreise
manuell offen habe, scheint ihm nicht in den Kopf zu gehen, da er immer wieder von Mindestdurchfluss anfängt. Kaufmännisch nachvollziehbar, wenn man ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
[Seite 18]
... haben, aber das ist jetzt halt so und wir machen 33°C VL. Heizlast ist 5,9kW. Jetzt muss der Fokus eben auf ordentlicher Planung der
Heizkreise
liegen
[Seite 21]
... es jetzt aus. 52699 52700 52701 Ich sehe das nun als Zugeständnis an den Heizungsbauer, dass er deutlich entspannter im EG verlegen kann. Weniger
Heizkreise
und deutlich größerer Verlegeabstand. Eindrücklicher Hinweis seitens Ingenieurbüro war noch, dass ich auf jeden Fall auf die Einhaltung der ...
[Seite 37]
... findest Du im HTD-Forum. Der Heizungsbauer wird sagen, dass die Wärmepumpe ohne Puffer nicht abtauen kann. Dann sagst Du: "Ich habe immer alle
Heizkreise
geöffnet, dann ist mehr als genug Wasser da." Bzgl. der Größe der Wärmepumpe: Die sucht man erst aus, wenn man die "raumweise ...
Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
[Seite 22]
... ist ein Heizkreis ohne Durchfluss und der andere hat maximalen Durchfluss. Sogar doppelt so viel wie der Heizkreis im Badezimmer. Auch
Heizkreise
im Flur sollte man nie abwürgen, dann muss der Flur nämlich von den anderen Räumen wie zum Beispiel Badezimmer mitgeheizt werden ...
[Seite 62]
Kauft euch ein ir Thermometer 15euro, habe bei mir noch Fehler im hydraulischen Abgleich gefunden. Manche
Heizkreise
haben zu früh die Wärmepumpen gedrosselt da der rl zu früh angestiegen ist. Und ein
Heizkreise
von 3 in einem Raum, war zu stark gedrosselt ist ja Unsinn da die anderen mehr heizen ...
[Seite 16]
... alles stimmt solltest Du einen deutlichen Unterschied vor und nach dem Besuch vom Heizungsbauer sehen. Hast Du eine Dokumentation der einzelnen
Heizkreise
bekommen? Bin gespannt
[Seite 27]
... Eltern auf 0,8 und 1 Das große Bad wird wie befürchtet ein Problem. Sollte jetzt ein bischen mehr Durchfluss bekommen, wenn die anderen
Heizkreise
reduziert werden, mal sehen. Berichte heute Abend mal. Welche Außentemperatur habt ihr gerade
[Seite 20]
... Heizkreislängen nicht kennst (und Dein Heizungsbauer wohl auch nicht), brauchst Du zwingend ein Infrarot Thermometer um den Rücklauf zu messen.
Heizkreise
mit einem schnellem Temperaturanstieg und höherer Rücklauftemperatur sind kurze Kreise und müssen eingebremst werden. Das basetech mini 1 ...
[Seite 21]
Gesamtdurchfluss = Summe aller
Heizkreise
, einfach die Anzeigen der Durchflussröhrchen am HKV addieren. Dann noch mal vergleichen mit der von der Wärmepumpe angegebenen Durchflussmenge. unter Einstellungen-Informationen-Eingänge (glaube ich) Die Röhrchen vom Wohnzimmer sehen so trüb ...
[Seite 14]
... fordert ERR für beheizte Räume. Da die Wärmepumpenhersteller davon ausgehen, dass sie auch benutzt werden (und somit mehrere
Heizkreise
geschlossen sind), die Wärmepumpe aber einen Mindestvolumenstrom braucht, sind in den Installationsschemata Maßnahmen wie Überströmventil ...
[Seite 18]
Wenn deine Anlage genug Volumenstrom für die Wärmepumpe bietet und niemand mal eben über die ERR
Heizkreise
schließen kann (Stellmotoren demontieren! und stromlos nehmen-spart auch etwas Geld ), warum dann das Risiko eines thermischen Kurzschluss eingehen???? Als Laie bin ich mir nicht sicher, ich ...
[Seite 25]
... Du auch den Durchfluss benötigst, um den Mindestvolumenstrom zu erreichen. 6. Wenn das IR-Thermometer ankommt bitte Rücklauf der
Heizkreise
messen. Bei größeren Unterschieden muss nachreguliert werden (mit oben genannten Ausnahmen). 7. Raumtemperatur parallel kontrollieren (auch aufgrund ...
Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
[Seite 3]
... verschiedene Welten... Der Thermostat justiert auch nichts sondern erfüllt nur den Zweck den er soll und zwar ist es die Notbremse...sprich die
Heizkreise
werden sobald eine Temperatur X erreicht ist abgewürgt und die Räume schwingen dann mit den Temperaturen hin und her... Eben...im DG hat ...
[Seite 2]
... was in eurem Fall der Keller und das EG sind. Deshalb würde ich prüfen ob die Pumpe die benötigte Menge Wasser fördert um die
Heizkreise
im OG voll zu versorgen. Tut sie das nicht, habt ihr im Keller und EG den vollen Durchfluss, aber im OG wird der Durchfluss langsamer. Wenn der ...
Heizung zu überdimensioniert?
... mit Warmwasserbereitung (22 KW) - 17,5 Kalksandstein + 14 cm WDVS (keine besondere Energieeinsparverordnung) Sind wie gesagt nur wenige
Heizkreise
offen springt die Therme an (ab ca. 25 Grad Vorlauf), heizt sehr schnell auf (bis ca. 45 Grad Vorlauf) um dann wieder zügig ab zufallen und erneut ...