Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
A

Alessandro

was mich ja am meisten verblüfft ist dass das EG nach wie vor besser warm wird, obwohl die Durchflussraten hier zwischen 0,3-1L/min liegen.
Im OG sind liegen die zwischen 1-3,5 L(im Bad) und hier bekomme ich gerade so 22°C
 
A

Alessandro

Hast du jetzt den Volumenstrom im Mischkreis gedrosselt. Der war ja 50% höher als im Wärmepumpenkreislauf. Durch den hohen Fluss hast du ja wie beschrieben eine geringe Spreizung im Mischkreis und das führt zum schnellen Anstieg der Rücklauftemperatur. Damit erreicht du auch schneller und vielleicht verfrüht die Abschalttemperatur im Rücklauf.
das ist eig. völlig konträr zur Faustregel dass mehr Durchfluss = mehr Wärme!
Den Hauswirtschaftsraum und den Flur (beide um die 20m) kann ich zB drosseln wie ich will. Die sind immer gleich warm!
 
T

T_im_Norden

Im EG heizt du von unten Fußbodenheizung und von oben da die Decke ist wärmer wegen Fußbodenheizung im OG.
Im OG heizt du nur von unten und gegen die „kalte“ Decke.
 
A

Alessandro

ich habe jetzt die Mischerpumpe auf der niedrigsten stufe laufen mit ca. 700L/h.
Die Wärmepumpe liefert ca. 1000L/h bei spreizung =5K.
Plötzlich beträgt die Spreizung in der Fußbodenheizung ca. 5k und die Mischer VLT stimmt bis auf 0,3K mit der Wärmepumpe VLT überein!! Es wird langsam wärmer.
Die Böden sind jetzt auch nicht mehr so spürbar „heiß“ so dass ich vermute, dass der Estrich schön langsam Wärme aufnimmt.
Heiztakt ging in der Nacht 10 Stunden.
Wehrmutstropfen ist die hohe VLT von 35C bei AT=1C und der COP von 3,9.
SPF liegt bei 4,3
 
B

Bookstar

So wir haben jetzt durchgehend minus Grade ca -3 Grad. Wärmepumpe läuft jetzt ca. 20 Stunden täglich. Verbrauch geht massiv rauf, aktuell 25 bis 30 kwh täglich.
 
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024