tomtom79
Dieses ventil haben gefühlt alle wpIch glaube mittlerweile dass die Novelan WP
Dieses ventil haben gefühlt alle wpIch glaube mittlerweile dass die Novelan WP
Das sind Einstellungen, die 95% der Kunden zufrieden machen. Haus wird warm, Badewanne wird warm. Und ob die Heizung taktet oder nicht merkt man doch normal gar nichtPlötzlich fängt er an an den Einstellungen rumzufummeln und wollte einfach mal die Warmwassertemperatur, Heizkurve und Heizgrenze anheben.
Eine vernünftig ausgelegte Fußbodenheizung in verbindung mit einem halbwegs gedämmten Haus hat so geringe Vorlauftemperaturen, dass bei externem Energieeintrag der Fußboden schon rein physikalisch keine Energie mehr abgeben kann. --> Selbsregeleffekt.Das hier genannte Problem dürfte somit genauso bei einer Gasheizung auftreten und der Grund doch in der Fußbodenheizung-Heizung zu suchen sein anstatt in eine Wärmepumpe oder Gasheizung.
Oder liege ich da falsch ?
Dann stimmt da was nicht.Ich hab jetzt auch mal mit der Heizkurve herumgespielt so dass es bei mir 22,5°Grad hat. Alle Thermostate/Ventile offen. Ob die Einstellungen stimmen, weiß ich allerdings nicht.
Meine WP taktet auch wie blöd.
Du liegst falsch, eine korrekt eingestellte Fußbodenheizung kann den Raum (fast) garnicht überhitzen.Das hier genannte Problem dürfte somit genauso bei einer Gasheizung auftreten und der Grund doch in der Fußbodenheizung-Heizung zu suchen sein anstatt in eine Wärmepumpe oder Gasheizung.
Oder liege ich da falsch ?