二楼走廊区域地暖的铺设

  • Erstellt am 2024-07-22 11:32:07

Dachshund90

2024-07-22 19:36:18
  • #1
已根据指定的铺设间距开始铺设。这里的操作余地很小,除了几米外,我几乎达到了指定的管线长度。温度设置为20/24。供水温度标为35度。
 

nordanney

2024-07-22 19:41:33
  • #2

真遗憾...

本可以做得更现代一些。20/24其实达不到,因为温度会趋于一致。如果浴室地暖真的能达到24度,整个房子都会明显超过20度。因此浴室故意没有用地暖,而是采用了墙壁暖气片。规划时没有其他办法。

但房子里会变暖,这是毫无疑问的。只是可以做得更好。
 

stjoob_at

2024-07-25 13:17:19
  • #3
人们可以简单地摆脱那些糟糕的ERR - 效率降低调节。对于地源热泵+地暖系统,缓冲罐希望也没有被设计进去。
 

RotorMotor

2024-07-25 14:18:15
  • #4
暖气循环分配器已经安装好吗?否则我强烈建议不要把它放在卧室里!这种设备,尤其是在主动控制的情况下,会产生噪音。此外,它还会产生不想在卧室里有的余热。最好放在走廊或浴室。
 

Dachshund90

2024-07-25 14:20:45
  • #5

不,没有蓄能器


是的,它已经安装了,父母卧室、更衣室、儿童房1和儿童房2的采暖回路已经连接好了。

现在关于最初的问题:
我想我们会把浴室的回水管绕过走廊布置几圈。
 

RotorMotor

2024-07-25 16:05:09
  • #6

那很遗憾。
不过我还是会考虑把它简单地移到墙的另一边,大约20厘米。
也就是移到浴室里。


我不会这么做。
为什么不单独设一个回路呢?
我会把各个房间的进水管做保温处理,然后单独布置一个回路。

如果这也不行的话,可以从儿童房那边稍微绕一下回水管,但不要延长浴室的管路长度。
 