Saruss
2015-10-23 21:40:36
- #1
你好,
在这里,我想借助Epis的“问题清单”,介绍一下我关于盐水热泵和深井钻探的一些经验和数据:
a) 你的地块土壤性质如何?
至3米为粉质,细砂质,含粘土(土壤含粘土)
至4米为坡积石,岩石碎片
然后是岩石(主要为石灰石)
b) 钻孔深度是多少?
钻了2次,每次72米深
c) 钻孔费用是多少?
10400欧元,含双U型探头DN25
注浆材料,导热系数2.0 W/mK
许可手续
地下室及埋地管路的密封性进户(共约25米)
注满/排空装置,注水,压力测试等(全包)
d) 设备费用是多少?
设备:Tecalor TTc 05,B0/W35工况下热功率为5.8 kW,性能系数4.8
费用9800欧元
e) 设备安装时有没有遇到困难?有哪些?
由于钻孔时用水冲洗钻屑,水渗透导致需要一台“小型压缩机”用气体吹出钻屑。这台机器只能放在邻居的地块上,邻居还没开始建房(机器体积相当于20吨卡车大小,重量也大,但可越野)。因此耽误了2天,因为机器需要先开到我们这里。没有额外收费。
f) 日常使用如何?
“就像冰箱一样”。一旦在热泵上正确设定参数,唯一需要做(应该做)的是偶尔读取运营信息/数据,比如运行时间、热源温度。否则它像所有采暖设备一样“自动运行”。关门后几乎听不到设备声音。非常低调,房屋工作间内除了主机箱看得见,盐水管线都埋地。
e) 供热面积对应费用?
目前供暖面积为180平方米,另外65平方米为地下室空间,包含在隔热建筑壳内(最冷时温度约为15-16摄氏度)。2014年9月至2015年9月,供暖和热水(2成人,1婴儿,1幼儿)共耗电2000 kWh。该建筑为符合2009年节能条例的KfW-70标准住宅(但未装置带显热交换器的中央通风系统前就已符合相应设备技术指标,后按首批申请决定安装该系统)。
f) 续……
性能系数(COP)对比说明:
优化采暖曲线及设定后,自去年年底起系统COP约为5.5。运行时长约1200小时;深井钻孔为满足自身需要,比公司建议钻深约深20%。
