नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण

  • Erstellt am 06/08/2020 11:45:28

Hausbau 55

03/11/2021 18:37:38
  • #1
सही है, तो क्या मुझे हीट लोड कैलकुलेशन में सबसे कमजोर कड़ी, यानी कमरा, ढूंढना चाहिए? मैं इसे कैसे ढूंढूं?
 

RotorMotor

03/11/2021 18:40:54
  • #2

तुम्हें क्या कैलकुलेशन मिला है?
क्या उसमें अधिप्रमाण या अधिशेष दिया गया है?

जब तक हमने दीवारों की हीटिंग के लिए निर्णय नहीं लिया था, उदाहरण के लिए, बाथरूम में फेलपावर [W]: 353 था
बहुत इस्तेमाल की जाने वाली एक्सेल वेरिएंट में फिर लिखा होता है: अधिशेष [W]: -353
 

Hausbau 55

03/11/2021 19:19:26
  • #3


हमारे यहाँ यह कैसा दिखता है। कौन सा कमरा समस्या होगा?

 

RotorMotor

03/11/2021 19:33:44
  • #4

यह कुल मिलाकर काफी संतुलित दिख रहा है।
दिएल काफी अधिक कवर किया गया है, लेकिन इसे कम करके नियंत्रित किया जा सकता है।

नीचे केवल गेस्ट ही कम कवर है, इसलिए जमीन की सतह के लिए कुछ पूर्वगामी तापमान निकाला जा सकता है। ;)
उसके बाद स्लीपिंग, जहां मुझे एक डिग्री कम तापमान भी परेशान नहीं करेगा।
और उसके बाद रहने/खाना बनाना है और फिर हम बाथरूम पर आते हैं, जिसे यहां कुछ हद तक "नरम" किया गया है क्योंकि 22 डिग्री चुना गया है बजाय सामान्य 24 के।
 

Hausbau 55

03/11/2021 19:44:27
  • #5
धन्यवाद आपकी समीक्षा के लिए।
[Das Schlafzimmer wird auch gedrosselt, 21° ist uns zu viel.]
 

Alessandro

04/11/2021 08:08:01
  • #6
क्या हीटिंग लोड में कमरे का स्थान भी शामिल है (बाहरी दीवारों का हिस्सा)?
आपके हीट जनरेटर की नाममात्र शक्ति कितनी है?
 
Oben