Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe

5,00 Stern(e) 9 Votes
H

Hans-Maulwurf

Hallo zusammen,

ich bin auf der Suche nach aktuellen Testberichten oder Erfahrungen zu Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Im Internet findet man Testberichte von 2007 welche mittlerweile ueberholt sein sollten.

Weiss hier jemand was dazu, oder kann eigene Erfahrungen ueber Verbrauch und Betrieb ( Komfort, Stoerungen, Wartung, Lautstaerke) berichten.

Vielen Dank und Viele Gruesse
 
L

Lumpi_LE

Leider ist ne Wärmepumpe kein Fernseher.
Ein gutes Bild kann man sich bei der Wärmepumpen Verbrauchsdatenbank machen.
 
D

Domski

Bei einer Wärmepumpe kommt es massiv auf die Qualität des Gesamtkunstwerkes an.

Wichtig war mir auch die gute Versorgung des Installateurs mit Herstellersupport & Teilen. Ein top Gerät nützt leider wenig wenn, wenn entweder die Auslegung Mist ist oder im Fehlerfall tagelang rumgebastelt wird (oder gar keiner kommt).
 
H

Hans-Maulwurf

Bei einer Wärmepumpe kommt es massiv auf die Qualität des Gesamtkunstwerkes an.

Wichtig war mir auch die gute Versorgung des Installateurs mit Herstellersupport & Teilen. Ein top Gerät nützt leider wenig wenn, wenn entweder die Auslegung Mist ist oder im Fehlerfall tagelang rumgebastelt wird (oder gar keiner kommt).
Haben Sie werte, wie eine solche Pumpe eingestellt sein soll, hinsichtlich Vorlauftemperatur, ab wann sich der Heizstab hinzuschaltet etc.?

Haben Sie einen Refernzwert, wie viel Strom Sie für wie viel qm im Jahr verbrauchen?
 
D

Domski

Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich, dazu muss die Auslegung der Fußbodenheizung passen. Kein Puffer, wenn möglich keine Err. Alles andere ist individuell.
Meine Anlage ist als Referenz ungeeignet, da bivalenter Betrieb mit Kamin.
 
B

boxandroof

Haben Sie werte, wie eine solche Pumpe eingestellt sein soll, hinsichtlich Vorlauftemperatur, ab wann sich der Heizstab hinzuschaltet etc.?

Haben Sie einen Refernzwert, wie viel Strom Sie für wie viel qm im Jahr verbrauchen?
Domski hat alles Wichtige geschrieben. Hier ein paar Ergänzungen und Beispielwerte:

Die benötigte Vorlauftemperatur ist keine Einstellung an der Wärmepumpe. Du musst die Flächenheizung frühzeitig so planen, dass das Haus mit möglichst geringer Vorlauftemperatur warm (individuell) wird. Jeder Raum wird einzeln geplant. Im Bad braucht es dafür idR eine wasserführende Wandheizung (kein Handtuchhalter) und/oder elektrische Zuheizung falls dort dauerhaft (Wasser) oder temporär (elektro) höhere Temperaturen gewünscht sind.

Ein Wert unter 30° bei Normaußentemperatur ist als maximale Vorlauftemperatur im Neubau anzustreben. Alle Kreise möglichst um die 80 Meter, max 20% Abweichung zulassen.

Die Wärmepumpe wird passend zur Heizlast gewählt, sollte modulierend und nicht überdimensioniert sein. Der Heizstab sollte nicht mitgeplant werden.

Die Flächenheizung kannst Du später nicht mehr tauschen und ist wichtiger als die Wärmepumpe.

Verbrauch im KFW 55 Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung je nach Standort: wenn alles passt 10kWh Strom/m2 Wohnfläche (nicht Nutzfläche) im Jahr und bei schlechter Planung und/oder Betriebsweise bis etwa das Vierfache. Also ca. 1000€ Unterschied im Jahr für ein typisches Einfamilienhaus.

Handwerker sind leider idR die falschen Partner für die Planung zu Deinen Gunsten.
 