Quelles températures de départ utilisez-vous actuellement ?

  • Erstellt am 24.10.2021 10:27:23

Oetzberger

25.10.2021 07:24:40
  • #1

Alors tu as eu de la chance avec la conception de ton chauffage au sol. Ou un bon chauffagiste ou planificateur.
 

guckuck2

25.10.2021 07:43:27
  • #2


Il y a certainement pire. Le calcul a été fait pièce par pièce. La longueur/densité des tuyaux est certainement la clé du succès, le niveau de température est ensuite choisi librement.

L’équation ne fonctionne cependant que parce que nous acceptons une température homogène. Il paraît qu’il y a des gens qui dorment à 19 degrés et veulent être à 24 degrés dans la salle de bain. Il faut en tenir compte dans la longueur/densité des tuyaux et/ou augmenter le départ puis réguler pièce par pièce.
 

driver55

25.10.2021 10:27:51
  • #3
C'est pourquoi on définit au préalable les températures ambiantes souhaitées, ainsi il n'est pas nécessaire de réguler.
 

lesmue79

25.10.2021 10:36:34
  • #4
Dans les tableaux se trouvent les longueurs de circuit calculées et, à droite, la longueur posée ; en tout cas, le monteur a griffonné cela ainsi sur le répartiteur.
 

Hausbau 55

25.10.2021 11:34:46
  • #5
Bonjour Lesmue, selon ton tableau un débit volumique de 14,3 l/min = 858 l/h a été calculé. Es-tu toujours en dessous du débit volumique maximal possible de la pompe à chaleur ? Après ta réduction, tu es en dessous de 500 l/h. Cela représente une réduction vraiment importante du débit volumique ? Peux-tu en dire quelque chose ? Ou mes chiffres ne sont-ils pas correctement présentés ?
Chez nous, il faisait déjà près de 0 degrés tôt le matin. Quelle charge thermique/puissance de chauffage a été atteinte ? Jusqu’où ta pompe à chaleur (Vaillant Arotherm Split 3,5 KW ?) est-elle descendu ?
 

lesmue79

25.10.2021 12:26:02
  • #6
Le problème est que c’est une conception standard d’un fournisseur généraliste de maisons préfabriquées 0815. La charge de chauffage est calculée à 3,2 kW à -12°C, mais l’erreur vient déjà du fait que la ventilation contrôlée ne fait pas partie de la charge de chauffage.

Les pertes par transmission sont de 2424 watts, auxquelles s’ajoutent 752 watts de pertes par renouvellement d’air, soit un total de 3176 watts. Si je prends maintenant une récupération de chaleur de 70% dans la ventilation contrôlée, la perte due à la ventilation se réduit à 225 watts, ce qui signifie au total une charge de chauffage de seulement 2649 watts.

Le chauffage au sol est bien sûr dimensionné pour les 3176 watts complets, ce qui inclut des pièces calculées à 20°C mais qui devraient en réalité atteindre seulement par exemple 18-19°C (WC, chambre d’amis, chambre à coucher, hall).

La buanderie peut être complètement ignorée car elle est déjà trop chaude à cause des apports de chaleur externes (onduleur, répartiteur de circuit de chauffage, etc.) malgré le chauffage au sol éteint.

Par conséquent, le débit volumique réel est donc inférieur à celui calculé.

Le fait que le dimensionnement du chauffage au sol soit pour les pieds est montré par le circuit WC, comment diable régler 0,3 litre sur une vanne Tacosetter ? La vitesse d’écoulement calculée dans ce circuit est d’ailleurs de 0,0 m/s.

Dans la chambre d’amis, avec 0,8 L/min c’est 0,1 m/s.
Le système est dimensionné pour un maximum de 30°C de température d’entrée.

C’est pourquoi beaucoup de Taccosetter ont l’air de ne pas avoir de débit selon le calcul, pour 20°C j’ai déjà à peine un débit réglable et en réalité, puisque je veux même seulement 18-19°C, c’est encore moins.

J’ai déjà écrit que j’avais complètement fermé les circuits une fois, puis les ai rouverts jusqu’à ce qu’une butée minimale soit visible. Mais on la voit à peine, parce que les Taccosetter n’affichent correctement un débit qu’à partir de 0,5 l/min je crois.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
15.03.2017Évaluation d'expert pour le chauffage au sol dans une maison individuelle10
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
13.07.2020Pompe à chaleur & ventilation centrale des pièces à vivre21
29.09.2020Radiateur porte-serviettes avec chauffage au sol - devient-il chaud ?29
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
27.01.2024Surfaces chauffantes pour une pièce avec une charge de chauffage nettement accrue12

Oben