Quelles températures de départ utilisez-vous actuellement ?

  • Erstellt am 24.10.2021 10:27:23

guckuck2

21.11.2021 05:45:06
  • #1
Tu as définitivement besoin d'agir. Avant d'optimiser les coûts de chauffage quelque part, il faut d’abord maîtriser les cycles de marche/arrêt.
La baisse des températures n'a rien à voir avec ça. L'hystérésis est beaucoup trop faible et/ou l'installation est, par exemple, dégradée par un accumulateur, une soupape de dérivation.

Sais-tu ce qui a causé la forte consommation d'électricité à partir de ~04h45 ?


Hors réseau, d’un "forum spécialisé". Et oui, en partant du compresseur comme pièce "irremplaçable" ou perte totale s’il tombe en panne, une telle installation a une durée de vie de ce type.
 

RotorMotor

21.11.2021 08:33:53
  • #2

Un peu avant, il était quand même clair que la pompe à chaleur était surdimensionnée.


À quelle valeur en es-tu ?



Donc plutôt une estimation au hasard qu’une valeur vérifiée à partir de séries de tests.
Y a-t-il déjà des résultats pour la série actuelle avec le fluide frigorigène utilisé actuellement ?
Ce genre de compresseur semble coûter 1000 €.
Très embêtant mais pas irremplaçable.

Je suis quand même d’accord avec toi pour dire qu’ici il vaut mieux réduire d’abord le nombre de cycles, puis regarder ensuite l’efficacité.
 

guckuck2

21.11.2021 10:28:55
  • #3
Une pompe à chaleur surdimensionnée entraîne des cycles courts. Si le chauffage par le sol sous-jacent est réglé à peu près correctement, cela ne devrait pas forcément provoquer un « court-circuit » qui ferait grimper le retour, interromprait prématurément le cycle et rallumerait peu après, après une baisse du retour. À mon avis, cet effet est largement surestimé, ou il est plus probable que la pompe à chaleur ait simplement du mal à évacuer la chaleur. Ce sont plutôt des installations mal réalisées, par exemple avec un accumulateur ou des soupapes de décharge. Dans le cas le plus simple, les ERR sont fermées, de sorte qu’aucune chaleur n’est prélevée. Blabla estimation arbitraire. Ce sont des valeurs d’expérience transportées qui, d’ailleurs, ne s’appliquent pas exclusivement aux pompes à chaleur. Mais présente tes études, bonne chance. Alors tu comprendras peut-être aussi pourquoi ton estimation des coûts est un « peu » à côté ;-). Un compresseur défectueux est une perte totale. Pourquoi, quelqu’un d’autre pourra te l’expliquer.
 

RotorMotor

21.11.2021 10:53:03
  • #4

Pourquoi être aussi peu objectif ? Je trouve important et juste de remettre en question non seulement les fabricants mais aussi les affirmations quelconques postées dans les forums.
De plus, « expériences tirées d’un forum » contredit ta déclaration « en théorie ».
Les témoignages disant « 100 000 et même après 120 000 pas de problème » se trouvent facilement.
Mais peut-être que ces installations n’existent tout simplement pas assez longtemps pour être sûr qu’aucun problème ne survient même après 200 000 ?!
Ou bien ce sont des essais en laboratoire du fabricant ou des instituts de test.
Un fabricant indique par exemple une durée totale de fonctionnement de 40 000 heures comme durée de vie attendue.
Un autre fabricant de compresseurs parle d’une conception pour 150 000 démarrages.
Dans ce cas, 20 démarrages pendant la période de transition ne poseraient pas de problème.
Quand il fait vraiment froid, la pompe à chaleur perdra alors son énergie et fonctionnera plus longtemps.
Concernant la Vaillant avec le fluide frigorigène, je ne trouve cependant rien de concret.
 

guckuck2

21.11.2021 11:55:15
  • #5
Je deviens subjectif lorsque des utilisateurs sur les forums veulent qu’on leur serve des informations sur un plateau, alors qu’ils pourraient les trouver facilement eux-mêmes (tu as réussi ça aussi) et en plus se plaindre que ce n’est pas de suffisamment bonne qualité. Alors fais-le toi-même ou paie quelqu’un. C’est un forum d’utilisateurs.
 

driver55

21.11.2021 12:18:46
  • #6

Tu viens d'une courbe de chauffe à 0,3… et maintenant même 0,1 suffit.
0,3 avec une consigne de température intérieure à 20 degrés donne probablement les mêmes températures de départ que 0,1/22 quand la température extérieure est entre 5 et 10 degrés. Ça devient intéressant lorsque la température est en dessous de 0 degré.
Tu joues aussi constamment avec les débits volumétriques.

Je roule dans ma maison jumelée de 130 m² KfW60 (avec sous-sol non chauffé) depuis des années avec 0,15/22. Sans gains solaires, les températures ambiantes sont généralement à 22,5.
17 circuits de chauffage : salle de bains 2,5 l/min, les autres entre 1 et 1,8 l/min. Chambre 0,5. VMC 63/2. Calcul de charge thermique 5,9 kW.
 

Sujets similaires
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
16.04.2020Recommandation de thermostat d'ambiance numérique pour pompe à chaleur air-eau16
11.06.2020Fonction de refroidissement active pompe à chaleur ou climatisation dans les constructions neuves12
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
20.11.2020Températures d'avance de la pompe à chaleur air-eau34
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
25.06.2021Pompe à chaleur géothermique Dimplex SI8TU - comportement étrange15
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
06.08.2021Pompe à chaleur air-eau active et passive : différence lors du refroidissement18
25.03.2022Passage du gaz au solaire / photovoltaïque avec / sans pompe à chaleur31
28.06.2023Pompe à chaleur eau glycolée avec sonde géothermique - expériences ?42
11.01.2024Compresseur en panne après 6 ans (Pompe à chaleur géothermique Ecoforest / forage de puits Heth)41
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34

Oben