Quelles températures de départ utilisez-vous actuellement ?

  • Erstellt am 24.10.2021 10:27:23

Dennis89

22.12.2021 08:31:52
  • #1
À quelle fréquence votre pompe à chaleur dégivre-t-elle à ces températures ? Chez moi, le dégivrage a lieu toutes les 30 minutes. C'est un peu bizarre.
En conséquence, la consigne du radiateur n'est pas atteinte non plus, car la température du radiateur baisse pendant le dégivrage. C'est un cercle vicieux.
 

OWLer

22.12.2021 08:46:17
  • #2
Je roule actuellement à 0,2 avec un décalage parallèle de +1°C.

Le dégivrage se fait environ toutes les heures.

Actuellement, une consommation d'électricité étonnamment élevée au total. La résistance de préchauffage de ma ventilation s'est malheureusement sans doute activée.

 

Dennis89

22.12.2021 08:48:49
  • #3

Toutes les heures me paraît plausible, mais toutes les 30 minutes ?
Quelle est la consommation actuelle de ta pompe à chaleur ?
 

Musketier

22.12.2021 08:52:39
  • #4





























































AT Départ

20

26

15

27

10

28

5

29

0

30

-5

31

-10

32

-15

33

-20

34








AT = Température extérieure
Vorlauf = Départ (Consigne)

J’ai un décalage parallèle +6 et une pente de 0,2
 

Alessandro

22.12.2021 09:05:34
  • #5
que signifie décalage parallèle +6 ?

je conduis à une température d'avance de 34°C alors qu'il fait actuellement -7°C
 

netuser

22.12.2021 09:11:02
  • #6


À ta place, je vérifierais si Apple n’a pas quand même raison ;)

Hier, en présence du service, j’ai réglé la valeur de correction à -3°, car le capteur de température du chauffage mesurait mal depuis l’installation (toujours plus haut que la réalité). Pour cela, il y a le point "Valeur de correction" dans le menu.



Nous avons le même chauffage. Où règles-tu le décalage parallèle ? Où lis-tu la fréquence des cycles de dégivrage ? :)
 

Sujets similaires
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
17.04.2018Pompe à chaleur pour stockage d'eau potable - Quelle taille est recommandée ?12
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34

Oben