समस्या यह है कि यह एक 0815 जीयू/फर्टिगहाउसप्रदाता विन्यास है। हीटिंग लोड -12°C पर 3.2 kW के साथ गणना किया गया है, लेकिन इसमें अकेले ही यह त्रुटि है कि नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन को हीटिंग लोड में शामिल नहीं किया गया है।
ट्रांसमिशन हानि 2424 वाट है, इसके अलावा 752 वायु हानि भी हैं, तो कुल 3176 वाट होती है। अगर मैं नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में 70% वॉर्म रिकवरी को मानता हूँ, तो वेंटिलेशन हानि 225 वाट तक घट जाती है, जिससे कुल हीटिंग लोड फिर से केवल 2649 वाट होता है।
फ्लोर हीटिंग निश्चित रूप से पूरे 3176 वाट के अनुसार डिजाइन की गई है, जिसमें फिर से वे कमरे शामिल हैं जिनके लिए 20°C की गणना की गई थी, लेकिन वास्तविकता में वे केवल 18-19°C तक पहुँचने चाहिए (WC, मेहमान, सोने का कमरा, मार्ग)।
हाउसकीपिंग रूम को पूरी तरह से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि वह बाहरी गर्मी (इंवर्टर, हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर आदि) के कारण फर्श हीटिंग बंद होने के बावजूद भी बहुत गरम रहता है।
इसलिए, वास्तविक वॉल्यूम फ्लो गणना की तुलना में कम होता है।
फ्लोर हीटिंग पैर के लिए है, इसका उदाहरण WC सर्किट है, कृपया बताएं कि 0.3 लीटर को एक टाकोसेटर वाल्व पर कैसे सेट किया जाए? इस सर्किट में गणना की गई प्रवाह गति 0.0 m/s है।
मेहमान के कमरे में, 0.8 L/min पर 0.1 m/s।
पूरी प्रणाली अधिकतम 30°C प्रीहिट के लिए डिजाइन की गई है।
इसलिए कई टाकोसेटर ऐसे दिखते हैं जैसे उनका कोई फ्लो न हो। गणना के अनुसार, मैंने 20°C के लिए लगभग कोई समायोज्य फ्लो नहीं पाया है, और वास्तविकता में क्योंकि मैं केवल 18-19°C चाहता हूँ, इसलिए वह और भी कम है।
मैंने पहले भी लिखा था कि मैंने सर्किट्स को पूरी तरह बंद कर दिया था, फिर उसे फिर से खोला जब तक एक न्यूनतम अड़चन दिखाई नहीं दी। लेकिन वह लगभग दिखाई नहीं देती क्योंकि टाकोसेटर 0.5 लीटर/मिनट से ठीक से दिखाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।