¿Qué temperaturas de ida están utilizando actualmente?

  • Erstellt am 24.10.2021 10:27:23

Oetzberger

25.10.2021 07:24:40
  • #1

Entonces tuviste suerte con el diseño de tu calefacción por suelo radiante. O un buen instalador o planificador de calefacción.
 

guckuck2

25.10.2021 07:43:27
  • #2


Seguramente hay peores. Se calculó por habitación. La longitud/densidad de las tuberías es seguramente la clave del éxito, el nivel de temperatura uno mismo lo decide luego.

La ecuación solo funciona porque estamos de acuerdo con una temperatura homogénea. Se dice que hay gente que duerme a 19 grados y quiere estar en el baño a 24 grados. Eso hay que tenerlo en cuenta en la longitud/densidad de las tuberías y/o aumentar el caudal de avance y luego cerrar por habitación.
 

driver55

25.10.2021 10:27:51
  • #3

Por eso se establecen los RT deseados de antemano, así no es necesario dosificar nada.
 

lesmue79

25.10.2021 10:36:34
  • #4
En las tablas están las longitudes de circuito calculadas y a la derecha las longitudes instaladas; en cualquier caso, el montador lo garabateó así en el distribuidor.
 

Hausbau 55

25.10.2021 11:34:46
  • #5
Hola Lesmue, según tu tabla se calculó un caudal de 14,3 l/min = 858 l/h. ¿Aún estás por debajo del caudal máximo posible de la bomba de calor? Después de tu estrangulamiento estás por debajo de 500 l/h. ¿Es eso una reducción realmente impresionante del caudal? ¿Puedes comentar algo al respecto? ¿O mis números no están correctamente representados?
Ahora aquí ya estuvo cerca de 0 grados temprano. ¿Qué carga térmica/potencia térmica se alcanzó entonces? ¿Hasta qué punto bajó tu bomba de calor (Vaillant Arotherm Split 3,5 KW)?
 

lesmue79

25.10.2021 12:26:02
  • #6
El problema es que es un dimensionamiento típico de un proveedor generalista/constructora de casas prefabricadas. La carga térmica se calculó con 3,2 kW a -12°C, pero ya está el error de que la ventilación mecánica controlada no se incluyó en la carga térmica.

Las pérdidas por transmisión son 2424 vatios, a esto se suman 752 pérdidas por ventilación, es decir, 3176 vatios en total. Si ahora asumo una recuperación de calor del 70% en la ventilación mecánica controlada, la pérdida por ventilación se reduce a 225 vatios, lo que en total significaría una carga térmica de solo 2649 vatios.

La calefacción por suelo radiante, por supuesto, está dimensionada para los 3176 vatios completos, aunque eso incluye habitaciones que se calcularon para 20°C pero que en realidad solo deberían alcanzar por ejemplo 18-19°C (WC, habitación de invitados, dormitorio, vestíbulo).

El cuarto de lavado puede quedar completamente fuera ya que, debido al calor externo (inversor, distribuidores de circuito de calefacción, etc.), está demasiado caliente a pesar de que la calefacción por suelo radiante esté apagada.

Por lo tanto, el caudal real es correspondiente menor en comparación con el calculado.

Que el dimensionamiento de la calefacción por suelo radiante sea para los pies lo muestra el circuito del WC, ¿cómo se supone que uno debe ajustar 0,3 litros en una válvula Taccosetter? La velocidad de flujo calculada en este circuito, por cierto, es de 0,0 m/s.

En la habitación de invitados, con 0,8 l/min, 0,1 m/s.
Todo está dimensionado para un máximo de 30°C de temperatura de ida.

Por eso muchos válvulas Taccosetter parecen, según el cálculo, no tener flujo; para 20°C ya casi no tengo un flujo ajustable, y en realidad, porque solo quiero 18-19°C, aún menos.

Ya he escrito antes que ya cerré completamente los circuitos una vez y luego los abrí hasta que se notó un tope mínimo. Pero apenas se ve, porque creo que las válvulas Taccosetter solo muestran flujos adecuadamente a partir de 0,5 l/min.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
15.03.2017Evaluación experta para calefacción por suelo radiante en una vivienda unifamiliar10
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
13.07.2020Bomba de calor y ventilación centralizada de viviendas21
29.09.2020Radiador toallero con calefacción por suelo radiante - ¿se calienta?29
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
27.01.2024Superficies de calefacción para una habitación con una carga térmica significativamente aumentada12

Oben