你们目前运行的供回水温度是多少?

  • Erstellt am 2021-10-24 10:27:23

Oetzberger

2021-10-25 07:24:40
  • #1

那么你的地暖设计很幸运。或者你有一个好的暖气安装工或设计师。
 

guckuck2

2021-10-25 07:43:27
  • #2


肯定有更差的。是按房间逐一计算的。管道长度/密度无疑是成功的关键,温度水平则是自己选择的。

但这个平衡方程也只在我们接受均匀温度的情况下成立。据说有些人喜欢在19度的房间睡觉,却在24度的浴室待着。这个必须在管道长度/密度中考虑,或者提高前进水温,然后逐个房间调整。
 

driver55

2021-10-25 10:27:51
  • #3
因此,预先确定所需的回水温度,这样就不需要调节了。
 

lesmue79

2021-10-25 10:36:34
  • #4
表格中是计算得出的周长,右边是铺设的长度,安装工无论如何就是这样在配电箱上乱写的。
 

Hausbau 55

2021-10-25 11:34:46
  • #5
你好 Lesmue,根据你的表格计算出流量为14.3升/分钟=858升/小时。你这个数值还在热泵最大可能流量以下吗?经过你的节流后,流量降到了低于500升/小时。这是一个非常显著的流量减少。你能对此做些说明吗?还是我的数字表示有误?
最近我们这里早晨的温度已经接近0度了。那时达到了什么样的采暖负荷/采暖功率?你的热泵(Vaillant Arotherm Split 3.5千瓦?)调低到什么程度了?
 

lesmue79

2021-10-25 12:26:02
  • #6
问题在于这是一个普通总承包商/成品房供应商的设计。采暖负荷是在-12°C时以3.2千瓦计算的,但错误就在于控制性住宅通风系统没有被考虑进采暖负荷中。

传热损失是2424瓦,再加上752瓦的通风损失,总共是3176瓦。如果现在假设控制性住宅通风系统热回收率为70%,通风损失减少到225瓦,那么总采暖负荷将减少到2649瓦。

地暖当然是按照满载3176瓦设计的,其中也包括一些按照20°C计算的房间,但实际上这些房间只达到例如18-19°C(卫生间、客房、卧室、玄关)。

家务间可以完全忽略,因为即使地暖关闭,受外部热源(逆变器、采暖回路分配器等)影响也已经很热。

因此,实际的风量流量比计算值低。

地暖是为脚设计的,这一点从卫生间的回路可以看出,怎么能在Taccosetter阀门上调节0.3升呢?顺便说一下,这一回路计算的流速是0.0米/秒。

客房则是0.8升/分钟,对应流速0.1米/秒。

整个系统设计的最高供水温度是30°C。

所以很多Taccosetter看起来像没流量,根据计算,我对于20°C已经几乎没有可调节的流量,实际上因为我只想要18-19°C,流量更少。

我曾经写过,我曾经完全关闭过那些回路,然后再打开直到出现最小阻挡。但是因为Taccosetter只有在大约0.5升/分钟时才会清晰显示阻挡,所以那个阻挡几乎看不见。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
29.09.2020地暖配毛巾加热器——会变暖吗?29
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
27.01.2024具有明显增加的采暖负荷的房间的采暖表面12

Oben