lesmue79
28.10.2021 06:28:53
- #1
Ci-joint les températures après que le chauffage ait fonctionné toute la nuit.
Température extérieure à l’instant ~9°C
Invité 21,3 °C
Avec occupation pendant la nuit.
Salle de bain 20°C
Chambre 20,3°C
Fenêtre entrouverte pendant la nuit, car trop chaud ou parce que ce serait encore plus chaud sinon.
Couloir 21,3°C
Salon/Salle à manger/Cuisine 21,2
Fenêtre entrouverte pour la première aération
WC 20,3°C
Fenêtre entrouverte pour la première aération
Buanderie 20-22°C
Fenêtre entrouverte pendant la nuit car sinon trop chaud ou encore plus chaud
TE environ 9°C Courbe de chauffage comme d’habitude 0,1 Température souhaitée 20°
Débit comme d’habitude aux alentours de 750 l/h
Le régulateur de la pompe à chaleur demandait, avec ces températures TE/courbe de chauffage, une température de départ à 22,5°C
En termes de température, tout semble bon, la salle de bain pourrait recevoir un peu plus de débit. En échange, les pièces Invité, Chambre, Couloir, WC et Buanderie auraient un peu moins. Ou plutôt, je pense que je préférerais couper complètement la Buanderie via le RT car elle est trop chaude à cause de la chaleur parasite (et je préférerais diriger le débit vers la salle de bain)
Je ne sais pas si c’est judicieux de modifier maintenant, ou si j’attends qu’il fasse environ 5°C en continu 24h/24 pour que le chauffage fonctionne plus longtemps. Et quel comportement de cycle se mettra en place, les courts circuits dans WC et Entrée pourraient faire comme un court-circuit et provoquer un cyclage de l’installation.
Température extérieure à l’instant ~9°C
Invité 21,3 °C
Avec occupation pendant la nuit.
Salle de bain 20°C
Chambre 20,3°C
Fenêtre entrouverte pendant la nuit, car trop chaud ou parce que ce serait encore plus chaud sinon.
Couloir 21,3°C
Salon/Salle à manger/Cuisine 21,2
Fenêtre entrouverte pour la première aération
WC 20,3°C
Fenêtre entrouverte pour la première aération
Buanderie 20-22°C
Fenêtre entrouverte pendant la nuit car sinon trop chaud ou encore plus chaud
TE environ 9°C Courbe de chauffage comme d’habitude 0,1 Température souhaitée 20°
Débit comme d’habitude aux alentours de 750 l/h
Le régulateur de la pompe à chaleur demandait, avec ces températures TE/courbe de chauffage, une température de départ à 22,5°C
En termes de température, tout semble bon, la salle de bain pourrait recevoir un peu plus de débit. En échange, les pièces Invité, Chambre, Couloir, WC et Buanderie auraient un peu moins. Ou plutôt, je pense que je préférerais couper complètement la Buanderie via le RT car elle est trop chaude à cause de la chaleur parasite (et je préférerais diriger le débit vers la salle de bain)
Je ne sais pas si c’est judicieux de modifier maintenant, ou si j’attends qu’il fasse environ 5°C en continu 24h/24 pour que le chauffage fonctionne plus longtemps. Et quel comportement de cycle se mettra en place, les courts circuits dans WC et Entrée pourraient faire comme un court-circuit et provoquer un cyclage de l’installation.