Une pompe à chaleur surdimensionnée entraîne des cycles courts. Cependant, si le chauffage au sol sous-jacent est réglé à peu près correctement, cela ne devrait pas nécessairement provoquer un « court-circuit » qui ferait monter brusquement le retour, terminant ainsi le cycle prématurément par erreur et redémarrant peu de temps après, après une chute du retour.
oui, aussi.
La conséquence d’un réglage inapproprié peut être que l’hystérésis devient trop faible.
Cela peut arriver si l’on veut respecter la température de départ aussi exactement que possible.
Mais ce n’est pas nécessaire ! Elle peut osciller de quelques degrés entre le point d’allumage et le point d’extinction.
Peut-être qu’un peu plus d’eau peut aussi être ajoutée dans le circuit de chauffage?!?
(bien purge ?)
Je tenterais donc de déterminer quelle valeur de réglage entraîne la faible
hystérésis et de l’augmenter en conséquence.