@ Alessandro
Tu règles une fois au distributeur de plancher chauffant le débit pour chaque pièce afin que cette pièce atteigne sa température de consigne normale.
Cherche alors le terme équilibrage thermique pour bien comprendre le processus.
Supposons que ta température de consigne soit 21 degrés comme dans ton exemple.
La pièce a maintenant aussi 21 degrés.
Alors, pour simplifier, il se passe ce qui suit :
L’eau de chauffage arrive à la bonne température de départ, comme la pièce a déjà 21 degrés, l’eau ne peut plus céder de chaleur à la pièce et ressort à la même température.
L’eau revient à la pompe à chaleur et a presque perdu aucune température.
Maintenant, l’eau peut soit aller dans une autre pièce et y être utilisée, soit la pompe à chaleur constate qu’il n’y a plus de consommation et réduit sa puissance.
L’objectif avec une pompe à chaleur est toujours de la faire fonctionner le plus longtemps possible avec la puissance la plus faible possible.
Si tu règles cela avec des thermostats, il se passe simplifié ce qui suit :
L’eau de chauffage circule, le thermostat coupe,
Le débit est fortement réduit car au moins une pièce manque.
Ici, il peut déjà arriver que la pompe à chaleur se mette en défaut car le débit minimum n’est pas atteint.
La pompe à chaleur s’arrête car il n’y a plus de consommation de chaleur.
Le thermostat remarque que la température de la pièce baisse et ouvre l’alimentation, la pompe à chaleur démarre à pleine puissance, fonctionne 2-3 minutes et est à nouveau freinée par le thermostat.
Et voilà, tu as une pompe à chaleur qui doit démarrer plusieurs fois par jour et s’use plus rapidement.
La meilleure régulation est toujours celle interne de la pompe à chaleur ou de l’appareil à condensation.